[elektro] AEG sütő bekötés

VFX info at vfx.hu
Tue Sep 21 16:46:30 CEST 2021


Hali!


>
>> Kaptam egy használt AEG beépíthető sütőt. A hátlapján két féle bekötést
>> rajzoltak. Az egyik Föld, N, L1. A másik Föld, L1, L2. Az elsőt
>> próbáltam működik a sütő, bár hibás. A másik bekötéssel nyerek valamit
>> vagy teljesen mindegy?
>
>
> A hibát nem fogja megjavítani, annyi fog történni, hogy nem korlátozza
> magát kisebb teljesítményen.
>
>   Ha nem terhelem a nullát, akkor nekem az már előny..
>>
>
> Mármint melyik nullát? N-L1 esetén ami befolyik, az kifolyik, a kék és a
> fekete vezetéken ugyanannyi áram fog folyni. L1-L2  esetén szintén, ami
> befolyik az egyik vezetéken, az kifolyik a másikon, két külön fázist kell
> oda kötnöd, maximum annyit nyersz, hogy általánosságban kisebb áram fog
> folyni.
>
> Milyen kiállásod van a sütőnél? Egy vagy három fázisú?
>

3F + N van a falban 2.5mm2 dróttal. A lényeg hogy sok fogyasztó van 
kötve az L1+N, L2+N és L3+N párokra. Nem szeretném tovább terhelni a N 
vezetőt. Vagyis az L1+L2-vel  csak a fázis vezetékeket terhelem a nullát 
nem. Ez lesz a nyerő nekem.

A sütő elektronika hibás, de a hőfokszabályzója működik. Nekem NYÁK-hoz 
meg HDPE-hez kell. Az hogy nem mutatja az időt és más csiribirit az nem 
számít.

Holnap, akkor kötöm 2f + védő földre. Köszönöm...

ÜDV. VFX.



More information about the Elektro mailing list