Sziasztok.

Régebben egy helyre, erősen ipari, nagyáramú,
motoros környezetbe  szállítottunk, telepítettünk
     ipari tapipados terminálokat.
Az olasz beszállító azt mondta csak a rezisztív
felel meg az adott helyre. A kapacitívet egyáltalán
nem ajánlja. Sőt a rezisztívhez kellett + programoznunk
egy bevitel kezdete mechanikus gombot. Amíg a kezelő
meg nem nyomja addig nincs adatbevitel.
A terminál kezelés hiányában egy idő után zárjon le.
Biztos ami biztos alapon.
Ez több mint öt éve volt, panasz még nem érkezett rá.

Üdv István



2021-01-22 08:25 keltezéssel, Fekete Róbert írta:
> hát én arra jutottam
> ahova touch kell, oda jónak kell lennie a mezei touch monitornak, 
> legfeljebb ahogy te is tervezed bekerül egy dobozba, koszmentesítés 
> kétoldalas ragasztóval, vannak 3M nek olyanjai hogy a két ragasztó 
> felület között vékony szivacs, az esetleges egyenetlenségeket felveszi
> ekkor a monitor van közvetlen kint ügye, ez annyira nem egészséges, de 
> végül is ha a munkaterület megkívánja akkor miért is ne...
>
> legutóbb ilyet használtam < 
> https://www.jtc.hu/termekek/58804257/asus-vt168h-15-6-touchscreen-tn-led-monitor-fekete.html 
> >
>
> ha kapacitív, érdemes próbálkozni, hogy egy vastagabb üveglapon 
> keresztül megy e még, szokott...
>
> marad a rezisztív külön üveg
>
> kap vízálló külön billentyűzetet
>
> vagy a billentyűzet úgy van kialakítva és az touch os, hogy a monitor 
> körül van, és a monitoron oda mutatnak a piktogrammok amelyiket éppen 
> nyomni kell
>
> ez utóbbi esetében 2x3mm es ragasztott üveg mögé tettem a kijelzőt és 
> a gombokat is, így a gombok fölé simán ( üvegen belül) papírból 
> kerültek fel a feliratok, atmel touch ic-jét használtam asszem 7 
> gombot kezelt és i2c-n ment 1 baja volt kellett hozzá i2c expander 
> mert nem volt címezhető, de így is bőven gyors volt (AT42QT1070-SSUR)
> 1 oldalas nyák hogy sima legyen a ragasztási felület ( a rézfólia 
> nagyon eltartotta)
>
> R.
>
>
> 2021. 01. 22. 2:18 keltezéssel, Acs Gabor írta:
>> Sziasztok!
>>
>> Ilyet csinált már valaki közülünk?
>>
>> Ami problémásnak tűnik:
>> - Fém házba kellene építeni. Mechanikailag hogyan lehet ezt 
>> normálisan megoldani? Előlapon kivágva a nyílás a kijelzőnek, a 
>> nyílás széleit le kellene csapni, ne legyen ott lépcső.
>> De hogyan lehet belül úgy rögzíteni a kijelzőt, hogy ne lehessen 
>> benyomni, és a kijelző-előlap találkozásnál kosz se menjen be?
>>
>> - Hogyan lehet megoldani azt, hogy ne legyen sérülékeny? Eddig a nem 
>> touch kijelzők elé készítettem plexi ablakot. Touch screent pedig 
>> rezisztív üveglappal oldottam meg, de egy gyárban az könnyen betörik.
>> Működik valami touch LCD, mondjuk kapacitív védőablakon keresztül is?
>>
>> Évekkel ezelőtt hasonló levelezésben arra jutottunk, hogy csakis a 
>> fotocellás jó kültérbe... De iparban láttam én már touch kijelzőt, 
>> csak hát az 'gyárban' készül, és igen drága.
>>
>> Ráadásul olyan megoldás kellene, amit emberi idő és energia 
>> ráfordítással össze lehet egy magunkfajta vállalkozó körülményei 
>> között (kézzel) szerelni, ha adott esetben pl. kell 100db, nincs idő 
>> egy darabbal fél napot csiszolgatni-ragasztgatni.
>>
>> Gábor
>>
>> -----------------------------------------