[elektro] A gégecső tömítése
hobilobi at gmail.com
hobilobi at gmail.com
Mon Feb 22 14:16:04 CET 2021
Azt hiszem kissé eltúlzod a veszély nagyságát. OK. Értem, hogy nálad
volt egy zárlat, amiből elvileg tűz is lehetett volna.
Megijedtél alaposan, de amik itt felvetődnek, az ágyúval verébre esete.
Ugyan minden nap láthatsz épülettüzet, de az összes épülethez képest
ezek tízezrelékek. Evvel az erővel soha ne ülj autóba, mert minden nap
sokan halnak meg az utakon.
De gyalog se menjél ki, mert sok gyalogost is elütnek :-)
A képeid alapján nem egy összegányolt szerelésről van szó. Az egy
szerencsétlen dolog volt, hogy a pára lecsapódott a gégecső(vek)ben és
éppen rossz helyre csöppent. Ugyan könnyen lehet, hogy nem is pont oda
csöppent csak nagy volt a páratartalom, és abból rakódott le egy kevés a
rossz helyre. Ha azt megszünteted, akár a gégecső mindkét végének
tömítésével, akkor az a probléma kipipálva. Nem légmentes lezárást kell
csinálni, csak ne áramoljon folyamatosan kifelé a levegő. Létezik
gyurmaszerű tömítő anyag, ami sosem szárad ki, és jól tapad.
Nekem van kb. 40 éves ilyen anyagom, ami ma is elasztikus. Terostat a neve.
Most néztem, ma is létezik ilyen néven tömítő szalag. Gyanítom, hogy
vagy ugyanaz, vagy hasonló. Evvel kitömöd a gégecső tetejét és kész. Jól
odanyomható a vezetékek köré és bármikor kiszedhető, ha szükséges. Ja és
SW sincs benne :-)
Kár ezen heteket tökölni, és sokszázezerért hiperszuper akármiket venni.
Azok nem ilyen problémára lettek kitalálva.
István
2021.02.22. 10:31 keltezéssel, Acs Gabor írta:
> Szia!
>
> Szerintem nem agyament. Mostanában a híradóban szinte minden napra
> jut már egy háztúz, és ahogy figyelem, kb. az esetek fele elektromos
> hibával kezdődik. Az eredeti szál elején még én is felvetettem, a
> vízfigyelést és jelzést, bár nem tudom, mennyire megvalósítható.
>
> Itt nálam szép nagy, kövér cseppek hullottak alá, és van bekötve 6,
> vagy 8 jó vastag gégecső a fenti részen, ami a szekrény teljes
> szélességét jelenti.
> Páratartalmat tudnék egy helyen mérni, de a probléma nem azzal van. A
> vízcsepp meg bárhol megjelenhet, attól függ, melyik csövön keletkezik,
> és utána milyen vezetékeken merre felé megy tovább. A szekrény teljes
> keresztmetszetét figyelni kellene, ha az ember ezt rendesen meg akarja
> monitorozni.
>
> Gábor
>
>
> 2021-02-22 08:33 időpontban Varga Tibor ezt írta:
>> Sziasztok!
>>
>> Acs Gabor ezt írta:
>>
>>> Ezért rááldoznék pár ezrest, meg egy-két órát inkább valami normálisabb
>>> megoldásra, hátha úgy jó lesz, hogy t9bbet nem kell vele foglalkoznom.
>>>
>>
>> Ez alapján egy agyament ötlet a következő.
>> A szellőzés megszüntetése után még biztonsági berendezés:
>> Egy nedvesség hatására hangot adó zümmer tartós elemről működtetve az
>> elosztó dobozba.
>> Ha úgy méretezed, hogy 4 Voltról is működjön és hangot is adjon,
>> akkor 10
>> évre elfelejtheted.
>> Ha pedig mégis megszólal, akkor lehet keresni, hogy honnan jön ez a
>> hang?
>> :-)
>> Tapasztaltam, hogy a normál 9 Voltos elem 10 év múlva még adott 4-5
>> voltot.
>> A tartós, lehet, hogy tovább bírja,
>>
>> Üdv. Tibi
>> -----------------------------------------
>> elektro[-flame|-etc]
>
> -----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]
More information about the Elektro
mailing list