[elektro] Mosfet v. triac?

jhidvegi jhidvegi at gmail.com
Sat Sep 19 16:57:24 CEST 2020


FuzArn wrote:
> Nullázva lesznek terv szerint.
>
> Persze lehet elegánsabb lenne a csillag.
>
> Igazából az van, h van egy oszlop a telek sarkán, órával, biztikkel.
>
> Majd 50m foldkábel, ház.
>
> Ilyenkor a háznál kell újabb szonda, és ott illik szétágaztatni a
> nullaföldet?

Attól tartok, hogy az óránál már szét lett választva. Utána már tilos 
egybefogni. Vagyis, ha kint van az óra, nem a háznál, akkor 5 erű kanóccal kell 
a házhoz menni.

> Ha igen, akkor a nulla jobban terhelhető/kisebb az ellenàllása, mert
> a hosszú szakasszal parhuzamosan ott a föld is mint vezető.

A háznál is célszerű földelő(ke)t létesíteni, és belekötni a védővezető 
rendszerébe. Ennek nem az a szerepe, hogy majd ez is vezet, hanem az, hogy ha 
belecsap a villám valahol a hálózatba, akkor ott jelentős potenicál-növekedést 
okoz, hiába van majdminden oszlopon a nullavezető leföldelve. Vagyis bemegy a 
házba a nullán, így a védővezetőn is egy többszáz V-os tüske, amit a ház körüli 
föld potenciálja nem követ.
Na most, ha valaki áll a fürdőszobában uram bocsá mezitláb a kövön (egy kiagyalt 
lehetőség), és kezet most, akkor a pl villanybojleren lévő védővezető 
potenciálján lévő vícsap és a talpa között létrejön ez a többszáz V-os tüske.

Ha a háznál is vannak földelőszondák, esetleg körbe van a ház ásva, és le van 
fektetve pl betonacél, és az be van kötve a védővezető rendszerébe, akkor a kis 
impedanciájú hálózaton berongyoló tüske potenciáljára fel fog ugrani a ház 
körüli föld potenciálja, és nem fogja megcsapni a fenti példában lévő emberkét a 
tüske. (És hát persze sok más eset is előfordulhat zivatarban. Arra nehéz 
rávenni a lakókat, hogy ekkor ne menjenek wc-re, ne mossanak kezet, ne 
zuhanyozzanak stb. Sőt, ilyenkor a vezetékes telefon is veszélyes, hacsaknem az 
is már net alapú, és üvegen jön be.)

> Meghát, nem biztos, hogy egyformán akarja a fazisokat beterhelni az
> ember, mert kell más fogyasztónak a másik fázis kapacitása.

Lehet, hogy félreértettem valamit, én a teljesítményből valami kisebb ipari 
kemencére gondoltam. Háztájiban ez nem véletlenül egy keramikusnak a kiégető 
kemencéje? Ilyennél nem célszerű kihagyogatni fázisokat.

Ha igen, akkor én bizony inkább fázishasítgatnék, mert bármilyen kapcsolgatás a 
kanthal fűtőhuzalok állandó felmelegedését-kihűlését okozza, ami hőmozgással és 
gyorsabb tönkremenetellel jár. Háztájiban nem jellemző, hogy meddőt mérnek, meg 
hát különben is, úgy szokott lenni méretezve az ilyesmi, hogy ha mondjuk 1000 
fok a cél, akkor full gázon 1200-ra melegedne, szóval csak kevéssé kell 
hátravezérelni. A fő feladat úgyse a beavatkozószerv, hanem a hőfokszabályozó, 
hőfokérzékelő, kijelzések, túlhőmérséklet meg túl alacsony hőfok védelmek, 
hőmérséklet-program beállíthatósága (lassú felmelegedés, kihűlés) meg ilyenek. 
Szép feladat.

hjozsi 



More information about the Elektro mailing list