[elektro] Mosfet v. triac?
jhidvegi
jhidvegi at gmail.com
Sat Sep 19 16:57:24 CEST 2020
FuzArn wrote:
> Nullázva lesznek terv szerint.
>
> Persze lehet elegánsabb lenne a csillag.
>
> Igazából az van, h van egy oszlop a telek sarkán, órával, biztikkel.
>
> Majd 50m foldkábel, ház.
>
> Ilyenkor a háznál kell újabb szonda, és ott illik szétágaztatni a
> nullaföldet?
Attól tartok, hogy az óránál már szét lett választva. Utána már tilos
egybefogni. Vagyis, ha kint van az óra, nem a háznál, akkor 5 erű kanóccal kell
a házhoz menni.
> Ha igen, akkor a nulla jobban terhelhető/kisebb az ellenàllása, mert
> a hosszú szakasszal parhuzamosan ott a föld is mint vezető.
A háznál is célszerű földelő(ke)t létesíteni, és belekötni a védővezető
rendszerébe. Ennek nem az a szerepe, hogy majd ez is vezet, hanem az, hogy ha
belecsap a villám valahol a hálózatba, akkor ott jelentős potenicál-növekedést
okoz, hiába van majdminden oszlopon a nullavezető leföldelve. Vagyis bemegy a
házba a nullán, így a védővezetőn is egy többszáz V-os tüske, amit a ház körüli
föld potenciálja nem követ.
Na most, ha valaki áll a fürdőszobában uram bocsá mezitláb a kövön (egy kiagyalt
lehetőség), és kezet most, akkor a pl villanybojleren lévő védővezető
potenciálján lévő vícsap és a talpa között létrejön ez a többszáz V-os tüske.
Ha a háznál is vannak földelőszondák, esetleg körbe van a ház ásva, és le van
fektetve pl betonacél, és az be van kötve a védővezető rendszerébe, akkor a kis
impedanciájú hálózaton berongyoló tüske potenciáljára fel fog ugrani a ház
körüli föld potenciálja, és nem fogja megcsapni a fenti példában lévő emberkét a
tüske. (És hát persze sok más eset is előfordulhat zivatarban. Arra nehéz
rávenni a lakókat, hogy ekkor ne menjenek wc-re, ne mossanak kezet, ne
zuhanyozzanak stb. Sőt, ilyenkor a vezetékes telefon is veszélyes, hacsaknem az
is már net alapú, és üvegen jön be.)
> Meghát, nem biztos, hogy egyformán akarja a fazisokat beterhelni az
> ember, mert kell más fogyasztónak a másik fázis kapacitása.
Lehet, hogy félreértettem valamit, én a teljesítményből valami kisebb ipari
kemencére gondoltam. Háztájiban ez nem véletlenül egy keramikusnak a kiégető
kemencéje? Ilyennél nem célszerű kihagyogatni fázisokat.
Ha igen, akkor én bizony inkább fázishasítgatnék, mert bármilyen kapcsolgatás a
kanthal fűtőhuzalok állandó felmelegedését-kihűlését okozza, ami hőmozgással és
gyorsabb tönkremenetellel jár. Háztájiban nem jellemző, hogy meddőt mérnek, meg
hát különben is, úgy szokott lenni méretezve az ilyesmi, hogy ha mondjuk 1000
fok a cél, akkor full gázon 1200-ra melegedne, szóval csak kevéssé kell
hátravezérelni. A fő feladat úgyse a beavatkozószerv, hanem a hőfokszabályozó,
hőfokérzékelő, kijelzések, túlhőmérséklet meg túl alacsony hőfok védelmek,
hőmérséklet-program beállíthatósága (lassú felmelegedés, kihűlés) meg ilyenek.
Szép feladat.
hjozsi
More information about the Elektro
mailing list