[elektro] Mosfet v. triac?

FuzArn fuzarn at gmail.com
Fri Sep 18 19:17:57 CEST 2020


Azok triakos cuccok jellemzoen ugy vettem ki.

A.

> On 2020. Sep 18., at 18:47, Pipi <lista at puzsar.hu> wrote:
> 
> én betennék egy 3 fázisú SSR-t, nem hinném hogy túl sok veszteséggel járna...
> 
> 2020.09.18. 18:27 keltezéssel, FuzArn írta:
>> Sziasztok!
>> 
>> Melyikkel vezerelnetek 3*6kW-nyi fűtőszálat?
>> 
>> Valszeg hullámcsomag vezerles itt az okos megoldas, szoval ebbol a szempontbol mindegy, teljes hullamot kapcsolnának.
>> 
>> Mosfet elvileg nagyon kis veszteséggel képes kapcsolni (2x30mohm - 600V ellensoros N csatornas mosfetek 230V AC-ra ) triac meg talan robosztusabb.
>> 
>> Igazaból az lenne a lenyeg, hogy a minel tovabb tartson. Mivel futest vezerel talan nem gond ha agyonmelegit egy nagyobb hutobordat, de minek, ha piciben jopofában is meg lehet oldani alapon erosen a mosfet fele hajlok.
>> 
>> 100W disszipáció helyett lenne 6W, és akár fáziskioltásos teljesitmenyszabalyozni is lehet vele kulonosebb zavarszures nelkul, ha valamiert az impulzuscsomag nagyon rangatna a halozatot.
>> 
>> Mosfetnel ami miatt fázom, hogy az a túlfeszt kicsit sem bírja.
>> 
>> Ellensoros kapcsolásban meg annyira nem is látom, zener-rel miként tudom önmagát gyorsan söntölő kapcsolásra rávenni. De emellé biztos kell gyors supressor, mov is.
>> 
>> Lomha és konzervatív az ipar, azèrt nyomják még sokan relével, triac-kal, vagy nincsenek képben mosfet ügyben, vagy érzékenyek és bajos hálózatra használni?
>> 
>> 
>> A.
>> -----------------------------------------
>>           elektro[-flame|-etc]
>> 
> 
> 
> -- 
> Pipi
> http://www.puzsar.hu
> 
> -----------------------------------------
>         elektro[-flame|-etc]



More information about the Elektro mailing list