[elektro] [elektro-lista] Whirlpool főzőlap hőfokszab.

jhidvegi jhidvegi at gmail.com
Tue Nov 24 11:40:45 CET 2020


Annyit még hozzá, hogy a mesterkedéseim (szobatermosztát) után jóval később egy 
háznál kellett (megkértek), hogy nézzem már meg, miért olyan állat nagy a hőfok 
változása. Hol majdmegfagytak az öregek, hol meg leizzadtak. Gázfűtés, FÉG kazán 
a hozzá való termosztáttal.

Bekötési hiba volt. Meglepődtem, korábban nem láttam ilyet belülről. Folyadék 
hőtáguláson alapuló hőfokérzékelés, amit szintén az alapból nagy hiszterézis 
csökkentése érdekében egy alá elhelyezett ellenállással fűtöttek. :-) Szóval 
anno sikerült feltalálnom a melegvizet.

Bekötöttem, ahogy kell, és rögtön minden jó lett. (A villanyszerelő, aki 
bekötötte, abszolút nem értette, hogy működik.)

Mostanában meg: szintén szobatermosztát, COMPUTHRM, ez is alapból nagy 
hiszterézisű. Megelégelte a tulaj, lecseréltette valami jobbra. Ennél az 
lehetett volna a megoldás, hogy máshova kell tenni (persze ez macerás lett 
volna). Ha radiátor fölé-közelébe helyezik, létrejön ez az "aláfűtés".

Ezzel az aláfűtéssel érdekeseket lehet művelni. Ha a hiszterézis pont el van 
tüntetve, akkor elvileg meglehetősen pontos lesz a hőfokszabályozás. Minél 
erőteljesebb az aláfűtés, annál kisebb lesz a PWM periódusideje, egyenletesebb 
lesz a hőmérséklet, ami kellemesebb, de pl egy gázfűtésnél nem az igazi a kazán 
szempontjából. Meg pontotlanabb lesz. Átmegy egyfajta arányos szabályozóba. Pl 
ha kint nagyon lemegy a hőfok, akkor feljebb kell tekerni.

hjozsi 



More information about the Elektro mailing list