2020.12.13. 11:25 keltezéssel, Sandor Szali írta:
> On Sat, Dec 12, 2020 at 3:34 PM jhidvegi <jhidvegi at gmail.com> wrote:
>> Azért a menetzárlatnak van egy durva megjelenése: ott is érvényesül az áttétel
>> által megnövekedett áram. Tehát, ha teszemazt 10 menet vagy zárlatban (eleje meg
>> vége összeér), akkor a bemenő áramnak, ami mondjuk 1000 menetbe jut, a
>> 100-szorosa jelenik meg, amitől villámgyorsan kijön a működtető füst.
>>
>> Ha tekercs-zárlat van pl a szekunderen, azt méréssel el lehetne dönteni. Nincs
>> valamelyik két kivezetés között fesz, ahol kéne lennie.
> És tényleg, állitolag min. 40ohm körül kellene lenni és 4 ohm,
> valahol jó nagy rész van zárlatban, sztem valahol a vasmaghoz hozzáér,
> mechanikusan feszegetve nem lehet megszüntetni. Tekercsen belul sok
> réteggel arrébb lévő dróthoz kéne zárlatban lennie.
>
> 100W égővel sorban, a primeren 3V AC, a szekunderen 30V-nak kéne lennie de 60mV
> ha a szekunderre kotom ugyanezt, akkor azon 600mV, a primeren 60mV,
> visszafelé jó a 10:1 arány.
>
> -----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]
Az enyém szekundere 100R, a primer pedig szűk 2R.
István