[elektro] Hidrofor+kerti kút probléma

jhidvegi jhidvegi at gmail.com
Wed Apr 22 10:38:42 CEST 2020


Karoly Kovacs wrote:
> Na, itt egy "kétperces" rajz: koka55.net/egyeb/sziv.jpg
> (Nézzétek el a rajz hiányosságait, valóban csak két perc alatt
> firkáltam!)
> "V" a visszacsapó szelep, "L" a lábszelep.
> Ha a "V" szelep meghibásodik, elkoszolódik, akkor kikapcsolás után a
> nyomás "visszamegy" a szivattyún keresztül a szívócső és a lábszelep
> felé és adott esetben ledobja a szívócsövet.

Na de úgy tűnik az elmondottak alapján, hogy semmiféle plusz szelep nincs a 
rendszerben, csak a lábszelep a szívócső alján. Lehet, hogy a tartály 
bejáratában van ez a visszacsapó szelep, és ez nem látszik kívülről, simán 
csatlakozásnak tűnik.

Ha a szívócső bírja a nyomást, és jól fel van szerelve, akkor elvileg enélkül is 
működne persze. Szerintem is egészségesebb lenne, ha a lábszelepnek és a 
szívócsőnek nem kéne a tartálynyomás+hidrosztatikai nyomást hordoznia 
üzemszünetben.

hjozsi 



More information about the Elektro mailing list