[elektro] 12V 125A táphoz vezeték

elight elight at gmail.hu
Thu Sep 12 10:51:49 CEST 2019


Szia.

Az ajánlás az általános esetekre vonatkozik,
és arra ha szabványosan akarsz eljárni.
Egyébként meg megfelelő kompromisszumokkal
átméretezhető!

Ami lényeges: Manapság még általában
bármilyen  vezetéknek ellenállása van.
Tehát veszteség is van rajta.
A veszteség hatására melegszik.
Kérdés,  a vezetéke szobalevegőn lesz
vagy járulékosan hűteni is tudod, majd szeretnéd?

Mekkora feszültségesés elviselhető még?
Maga az Ellenállás a vezeték keresztmetszetétől és a
hosszától függ. A feszültségeseés szempontjából
tehát rövidebb távra elfogadható
lehet a kicsit vékonyabb vezeték kalkulációja is.

A biztosíték karakterisztikával is lehet játszani.
Természetesen figyelembe kell venni ha zárlat
van ne károsodhasson a vezetés és a csatlakozók.
Általában ilyenkor a csatlakozás (kontaktus ellenállás)
lehet szerintem a kritikusabb tényező.

Még az idő tényezővel is lehet játszani.
Rövid időre nagyobb áram megengedhető a névlegesnél.
A motoroknak (DC) általában induláskor
(eseteg fékezékor)  megnőhet rövid időre az árama.
Ez általában igaz, de gépkocsi hajtásoknál
már nem vehető figyelembe ez a rövid idejűség.
Ott tartós fék üzem is lehetséges.

Szóval szabványt követsz és
megbékélsz a karvastagságú dróttal,
vagy  optimalizálod,
kiszámolod, beteszed a vékonyabbat és
gondoskodsz hozzá a megfelelő üzemi feltételekről.

Üdv István








2019-09-12 10:25 keltezéssel, Peter Peterb írta:
> Sziasztok!
>
> Egy 12V 125A-es tápra (Meanwell RSP-1500-12) mekkora keresztmetszetű
> vezetéket illik rakni, ha ki akarjuk használni a képességeit
> elcsöppenő szigetelés/réz, illetve tűz nélkül? A cél egy kb 3 m
> távolságban lévő villanymotor tesztelő készülék táplálása napokon
> keresztül folyamatosan, tartós felügyelet nélkül.
> Néztem pl. ezt: http://electrocord.hu/doc257/ , ahol ha csak a
> táblázatot nézem, akkor a C csoport szerinti 25-ös 137A, de ahhoz csak
> 63A biztosítót ad meg. Ha kiszámolom a felette leírtak szerint, akkor
> 36 mm2 jön ki és akkor a 35-ös mondjuk még éppen jó, amihez a táblázat
> 168A-t ír, de biztosítónak oda is csak 80A-t. Sőt még az 50-eshez is
> csak 100A-t. Hogy van ez?
>
> Üdv,
> Péter
>
> -----------------------------------------
>            elektro[-flame|-etc]



More information about the Elektro mailing list