[elektro] Hálózati kapcsoló terhelhetősé ge
Szondi
szondilaszlo at gmail.com
Thu Oct 10 17:41:46 CEST 2019
2019.10.10. 16:08 keltezéssel, elight írta:
> Hirtelen zavarba hozol! :-)
>
>
> Tehát hirtelen megindul a nagy áram,
> az eszköz felmelegszik, és rögtön igyekszik
> normalizálni az az csökkenteni,
> tehát ahogy melegszik megnő az ellenállása ..
Ez a PTC. Azért nem jó, mert a hőfokkal arányos az ellenállása, és pont
nem a bekapcsolási tranzienst fogja.
A fordítottja kell, (NTC) hogy bekapcsoláskor legyen valamekkora
ellenállása, ami a hőfok emelkedésével közelít a nullához.
>
> Amikor az üzemi áram beáll akkor meg visszahűl
> és már nincs számottevő vesztesége ( ellenállása ).
A PTC nem hűl vissza, mert az átfolyó áram melegíti. Olyan meredek
karakterisztikájút, ami esetleg jó lenne és hidegen van pár tiz Ohm
ellenállása, ami 20-40 foknál átmegy drótba én még nem láttam. Azt
nagyon áramra kellene méretezni.
Üdv.:
Anonymus
More information about the Elektro
mailing list