[elektro] fi relé bekötés

Karcsi&Eniko karcsiek at gmail.com
Tue Feb 19 10:38:11 CET 2019


igy van, pont ezt irtam.

Udv., Karcsi

Gábor Auth <auth.gabor at gmail.com> ezt írta (időpont: 2019. febr. 19., K,
11:11):

> Hi,
>
> On Tue, Feb 19, 2019 at 10:06 AM Kiss Gabor <kissg at ssg.ki.iif.hu> wrote:
>
> > On 2/19/19 9:44 AM, Karcsi&Eniko wrote:
> > > Lehet, ha nem igy van, de en ugy emlekszem, hogy a rele kimeneten kell
> > > legyen a teszt gomb. Mikor megnyomod, a kimeno fazist teszi a bemeno
> > > nullara/foldre, ezaltal kikeruli a nulla a relet, csak az egyik
> tekercsen
> > > folyik aram es ezaltal veszi eszre hogy aram folyik a fold fele.
> > A szimuláció jobban közelítené a valóságot, ha a kimenő fázist a kimenő
> > föld felé szivárogtatná.
> >
>
> Nincs a föld bekötve az ÉV relébe és egyébként teljesen mindegy, hogy merre
> szivárog el az áram, nem csak a védőföld felé tud, hanem egyéb -
> természetes módon földelt - irányba is mehet, mint mondjuk a vízvezeték
> hálózat.
>
> Az ÉV relé pusztán annyit néz, hogy az If és az In összege a hibaáram
> alatti legyen. A teszt gomb annyit csinál, hogy az áramváltón kívül enged
> át hibaáramnyi áramot, így az áramváltón belül már nem lesz az If és In
> összege hibaáram alatti.
>
> Itt van egy nagyon jó sematikus ábra a dologról:
>
> https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81ram-v%C3%A9d%C5%91kapcsol%C3%B3#/media/File:FISkizze.svg
>
> Bye,
> Auth Gábor
> -----------------------------------------
>           elektro[-flame|-etc]


More information about the Elektro mailing list