[elektro] Servo
FuzArn
fuzarn at gmail.com
Mon Feb 18 22:22:55 CET 2019
Anno mikor frekivaltot terveztem egy projektbe ezt akkor csinalta a rakotott motor, mikor a feszt nem varialtam hozza megfelelo modon.
Ui=4.44xfxFxN keplet remlik, a freki es az indukalt fesz aranyara.
Egy 50Hz-es barmilyen motornak kutya kotelessege 100Hz-en siman mukodni, nincs az a fizikai jelenseg ami ebben jelentosen gatolna, ugy, hogy mukodeshatarra vinne. Max a rosszul megvezerles.
Lehet nyomatek kicsit csokken/no az 50Hz-hez kepest a motor topologia okan szakszeru megvezerlesnel is, de amit irsz hirtelen drasztikus nyomatek lekonyulas az egyertelmuen a szakszerutlen megvezerles eredmenye.
A.
> On 2019. Feb 17., at 18:00, Skandar Graun <sgraun at gmail.com> wrote:
>
> A tapasztalatom pedig a régi aszinkron motor-új frekvenciaváltó párosról
> szól.
> Pörgetem fel, 50-60 Hz-ig szépen megy felfelé, azután pedig érezhető a
> hangján, hogy nincs nyomaték, majd elkezd lassulni, de egyértelműen
> nyomatékhiányból, majd ha ilyenkor ráfogok a tengelyre, kézzel meg tudom
> fogni. Visít a motor, az áramot eszi... ha elkezdem visszavinni a frekit,
> 70-60 Hz környékén magára talál és megy, mint a bika.
> Jellemzően 230/400V-os motor, csillagba kötve.
More information about the Elektro
mailing list