Hali!
itt egy védőföld nélküli táp.
http://media.digikey.com/photos/rdl/evlvip27h_12sb_schematic_full.png
Ha megnézed a trafó alatt a nagyfesz negatívja egy 2,2nF kondival össze van kötve a kisfesz negatívjával,
A kondin keresztül icipici áram folyhat a DC oldal felé, amit ha megérintesz a kezed érzékenyebb pontjával akkor bizsergethet kicsit.
Ez szinte minden védőföld nélküli kapcsi tápban benne van.
--
itt egy védőföldes táp:
https://i.stack.imgur.com/o0h1S.png
Ha megnézed a betáp oldalon mindkét bemeneten van zavarszűrő kondi (4,7nF) a védőföldre,
ha a védőföldet nem kötöd be (pl földeletlen konnektor) a akkor a két kondi fesz osztót képez, így kb 115V kerül a készülékházra...
2019.02.02. 17:06 keltezéssel, Egon írta:
> Szia!
>
> Köszönöm a választ.
> Ez elég riasztóan hangzik. :-(
> Ha elosztóba vannak dugva a csatlakozók egymás után, akkor is
> előfordulhat e jelenség?
> Tervezek egy új gépet venni és nem szeretném, ha bármi károsodna...
> Egyébként a ház tápegysége valami "flypower", amiről (állítólag)
> nagyon nincsenek jó vélemények... :-(
>
> Tehát, ez, amit írtál:
>
> Pataki István <iipataki at freemail.hu> írta, 2019. 02. 02.:
>> Például a tápegység zavarszűrése kisértékű kondenzátorokkal leviszi a
>> közösre a fázist és a nullát, így azon 115V~ lesz.
>>
> Sima elosztóba csatlakoztatva is előfordulhat ez? Mit tehetek, hogy ne
> fordulhasson elő?
>
> Egon
>
> -----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]
>
--
Pipi
http://www.puzsar.hu
More information about the Elektro
mailing list