[elektro] Feszültségstabilizátor
hg12345
hg12345 at freemail.hu
Thu Dec 12 08:14:01 CET 2019
Hi,
a legprimitivebb túlfeszültség érzékelés zéner/ transiens suppressor dióda és gyors biztosíték (F/UF).
Ha kell visszajelzés akkor egy PTC (lomex: 60-01-04) ami 7..10mA van beállítva és vele sorba ellen párhuzamos kapcsolt led (piros/zöld), a zénerrel párhuzamosan. (ez világít 12...300 Vac/dc között :-()
Ha villódzik, akkor nincs baj , ha nem akkor már nincs biztosíték, vagyis volt túl fesz. Új biztosíték és kezdődhet a tesztelés újra :-)
Beállítható akár több lépésre (szintre is.
Ez a tartós túl fesz. elemelkedés tesztelésére jó, az impulzusokra nem reagál.
Ha impulzus probléma van, azt viszonylag egyszerű védeni egy megfelelő varisztor a freki váltó hálózati oldalára és ezek az impulzusokat elkapkodják. Minél nagyobb tárcsa átmérő annál jobb, és a feszültség határt amennyire lehet szűkre venni. ( hálózat megengedett túl feszültsége emlékeim szerint +10% ) 1 fázisra elegendő 250Vac a fázis-fázis közé 460Vac jó.
A hálózati túl feszre lehet durva védő áramkort is építeni, táplálás triac/tirisztor pár, innen kezdve már csak az kell eldönteni, hogy kikapcsolod (soros) vagy rövidre zárod párhuzamos.
A rövidre zárásos technika egy kicsit durvább, mivel itt a biztosítékot használják kikapcsoló elemként. A soros esetén csak a következő félperiódust tudod kizárni....
A tirisztor/triac a legtöbb dologra érzéketlen, de kikapcsolt állapotban a túl feszt nem bírják ezekre is kell varisztor védelem.... :-)
-------- Eredeti levél --------
Feladó: Skandar Graun < sgraun at gmail.com (Link -> mailto:sgraun at gmail.com) >
Dátum: 2019 december 11 23:06:39
Tárgy: Re: [elektro] Feszültségstabilizátor
Címzett: elektro at centralnet.hu (Link -> mailto:elektro at centralnet.hu)
A frekiváltók kakukkolnak folyamatosan... sima 3F-ról mennek.
Pipi <lista at puzsar.hu> ezt írta (időpont: 2019. dec. 11., Sze, 22:38):
> Lehet hogy minden 3f, nulla nélkül... a motorok.
> A vezérlés meg lehet 1f-ről megy és az kakukkol be?
>
>
> 2019.12.11. 17:43 keltezéssel, Skandar Graun írta:
> > Na, közben informálódtam még.
> > A cégnek két 20 kV-os trafója van, ebből a rázósabbra van kötve a cucc...
> > némi személyi ellentét okán.
> > Van egy vélemény a számomra negatív oldalról, hogy trafót kéne cserélni.
> > Most, az első levelek által azt ajánlottam, hogy kérjenek egy független
> > véleményt, hátha nem is kell azt kicserélni.
> > Alapvetően nem a nullavezetővel van a gond, hiszen szinte minden 3
> fázisú,
> > nulla nélkül.
> >
> > Valamint itt merül fel a kérdés, regisztrálót hol lehetne bérelni?
> Ugyanis
> > most épp máshol is felmerült a túlterhelt, ezért csökkent feszültségű
> fázis
> > kérdése.
> >
> > Stolmár Tamás <knight at borsodi.qualitis.hu> ezt írta (időpont: 2019. dec.
> > 11., Sze, 16:57):
> >
> >> Esetleg feszültségmérés a nullvezető és egy földszonda között jelezhet
> >> valamit?
> >>
> >> On 2019. 12. 11. 13:24, jhidvegi wrote:
> >>> Stolmár Tamás wrote:
> >>>
> >>>> Rendben van a nullavezető? Elég vastag? Nincs kontakt hiba pl. az
> >>>> oszlopon, vagy az óránál a PE-N szétosztásnál?
> >>>
> >>> Hú, ez tényleg egy rázós hiba, nálam is előfordult, és el is szállt 2
> >>> holmi.
> >>>
> >>> Úgy lehet észrevenni, hogy az egyik fázist jelentősen leterhelni,
> >>> miközben a többi fázison nincs veszélyeztetett fogyasztó, és mérni a
> >>> nulla-fázisfeszt ezen a másik kettőn. Ha ez a hiba, kis szerencsével
> >>> kimutatja a foga fehérjét.
> >>>
> >>> Ha tényleg oszlopon van a bejövet, nem pedig ahogy üzemekben szokás,
> >>> földkábel meg saját trafó..., akkor sötétben még tán látni is lehet,
> >>> ha az oszlopon van a hiba. Egyszerűen világít. :-) Nálam ez volt.
> >>>
> >>> Amikor kijöttek, elmeséltem, hogy derítettem fel a hibát, ezt a
> >>> leterheléses módit. Még nekik állt feljebb, jól lebasztak, hogy miért
> >>> nem kapcsoltam le rögtön mindent... Nem támadtam vissza, pedig
> >>> lehetett volna: hogy a francba jöjjek rá arra, hogy mi a baj, ha nem
> >>> mérek? Arról nem is beszélve, hogy ha nem mondom a telefonba egyből,
> >>> hogy mi a baj, tán ki se jönnek. Mit számít nekik az, ha elmondom,
> >>> hogy elszállt két jelentéktelen készülékem? Javíttassam meg, nincs
> >>> hozzá semmi közük. Így viszont szirénázva jöttek volna, ha lett volna
> >>> szirénájuk. :-)
> >>>
> >>> (Aztán persze, mivel semmi baj nem történt, megnyugodva távoztak a
> >>> javítás után. Mondták, hogy teljesen el volt szenesedve a kötés fent.
> >>> Még jó - mondom én -, hogy a fő nulla vezeték nem károsodott miatta.)
> >>>
> >>> hjozsi
> >>> -----------------------------------------
> >>> elektro[-flame|-etc]
> >>
> >>
> >> -----------------------------------------
> >> elektro[-flame|-etc]
> > -----------------------------------------
> > elektro[-flame|-etc]
> >
>
>
> --
> Pipi
> http://www.puzsar.hu
>
> -----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]
>
-----------------------------------------
elektro[-flame|-etc]
More information about the Elektro