[elektro] Feszültségstabilizátor
jhidvegi
jhidvegi at gmail.com
Wed Dec 11 13:24:57 CET 2019
Stolmár Tamás wrote:
> Rendben van a nullavezető? Elég vastag? Nincs kontakt hiba pl. az
> oszlopon, vagy az óránál a PE-N szétosztásnál?
Hú, ez tényleg egy rázós hiba, nálam is előfordult, és el is szállt 2 holmi.
Úgy lehet észrevenni, hogy az egyik fázist jelentősen leterhelni, miközben a
többi fázison nincs veszélyeztetett fogyasztó, és mérni a nulla-fázisfeszt ezen
a másik kettőn. Ha ez a hiba, kis szerencsével kimutatja a foga fehérjét.
Ha tényleg oszlopon van a bejövet, nem pedig ahogy üzemekben szokás, földkábel
meg saját trafó..., akkor sötétben még tán látni is lehet, ha az oszlopon van a
hiba. Egyszerűen világít. :-) Nálam ez volt.
Amikor kijöttek, elmeséltem, hogy derítettem fel a hibát, ezt a leterheléses
módit. Még nekik állt feljebb, jól lebasztak, hogy miért nem kapcsoltam le
rögtön mindent... Nem támadtam vissza, pedig lehetett volna: hogy a francba
jöjjek rá arra, hogy mi a baj, ha nem mérek? Arról nem is beszélve, hogy ha nem
mondom a telefonba egyből, hogy mi a baj, tán ki se jönnek. Mit számít nekik az,
ha elmondom, hogy elszállt két jelentéktelen készülékem? Javíttassam meg, nincs
hozzá semmi közük. Így viszont szirénázva jöttek volna, ha lett volna
szirénájuk. :-)
(Aztán persze, mivel semmi baj nem történt, megnyugodva távoztak a javítás után.
Mondták, hogy teljesen el volt szenesedve a kötés fent. Még jó - mondom én -,
hogy a fő nulla vezeték nem károsodott miatta.)
hjozsi
More information about the Elektro