[elektro] 7 x 75m MCU kpe 40
FuzArn
fuzarn at gmail.com
Wed Dec 4 19:57:23 CET 2019
Ha a haznal is van foldelo szonda, akkor a talaj milyen reszben veszi ki a magaet vajon?
Mert akkor az is belep mint nullvezeto, es folyik azon is aram...
A.
> On 2019. Dec 4., at 12:50, jhidvegi <jhidvegi at gmail.com> wrote:
>
> Sőt, ha a nullából csak egy megy, akkor 7 ér is elég összesen, ami szépen kör
> alakba rendezhető.
> Arra szerintem kicsi az esély, hogy mindkét rendszeren ugyanaz a fázis legyen
> 25A-rel egyszerre kiterhelve úgy, hogy a többi fázison nulla az áram. Ekkor
> folyna az egyszem nullán 50A, ami a 25mm2-en még mindig nem gond. Igaz, hogy
> ekkor a nullán esne 8V, plusz a fázison 4, az már 12, de ez annyira extrém
More information about the Elektro