[elektro] 7 x 75m MCU kpe 40
jhidvegi
jhidvegi at gmail.com
Tue Dec 3 11:09:30 CET 2019
Fábián András wrote:
> A nulla helyi kialakítását csak bizonyos vezeték keresztmetszettől
> szabad alkalmazni. Meg kell nézni mit ír elő a szabvány. A 4mm²
> biztosan kicsi, de a 70m-re is.
Fordítva van tudtommal.
Egybe lehet a nulla és a védővezető, ha a vezeték keresztmetszete réz esetén
megvan legalább 10mm2. Ha nincs, akkor külön kell lennie.
Valamint: terhelésre - utánaszámoltam - elegendő a 4 mm2, nem fog elmelegedni.
Más kérdés, hogy ha 25A-re le van terhelve, akkor 7 V-ot meghaladó lesz
fázisonként a fesz-esés, illetve, ha csak egy fázis van leterhelve, akkor a
duplája, mert a nullán is ugyanekkora fog esni. Ez szinte biztosan nem felel
meg.
> Továbbá az „éjszakai” vezetékezését
> valamilyen szinten elkülönítetten kell szerelni.
Mindenképpen elkülönítetten, ha van firelé bármelyik rendszerben, mert ha a
firelé után közösítve volna a nulla, akkor garantáltan le fog verni egy kis
fogyasztótól is.
hjozsi
More information about the Elektro
mailing list