Az aksit teszteli ugyan (APC Back 650CS), de hét elején váratlanul
lekapcsolt és nem is állt vissza online, bekapcsolva villogott pár
másodpercig a felső zöld majd kikapcsolt. 2010 10. havi gyártású, kb.
azóta használom, azaz közel 70 ezer órát ment.
Neten utánaolvasva kiderült, hogy az elkók szoktak benne kiszáradni. Ez
az összes szünetmentesre jellemző, kicseréltem az összes elkót (hosszú
élettartamúra) az megoldotta a problémát, ismét jó. :) Úgy tűnik 5-6
évente nem árt kicserélni az összes elkót benne. Úgy látom a neten
néhány cég ebből él hogy megveszi ingyen/fillérekért a "rossz" APC
szünetmentest, kicseréli benne az összes elkót meg a relét és eladja 6
hónap garanciával felújítottként az új árának 85%-áért. :)
Ennyi kellett a boldogsághoz:
1db
https://hu.farnell.com/rubycon/16zls470mefc8x11-5/cap-470-f-16v-20/dp/2469411
1db
https://hu.farnell.com/rubycon/50yxf22mefc5x11/cap-22-f-50v-20/dp/2811490
5db
https://hu.farnell.com/rubycon/16ml22mefc4x7/cap-22-f-16v-20/dp/8126259
2db
https://hu.farnell.com/rubycon/16yxf47mefc5x11/cap-47-f-16v-20/dp/1144612
3db
https://hu.farnell.com/rubycon/50ml4r7mefc4x7/cap-4-7-f-50v-20/dp/8126976
Z.
On 2018-06-16 10:21, János Zakó wrote:
> Köszönöm az infót, szerintem így teljesen jó,
>
> Jani
> r3flow via Elektro <elektro at tesla.hu> ezt írta (időpont: 2018. jún.
> 16., Szo, 9:20):
>>
>>
>> Nem gyakori esemény az átkapcsolás, de csinálja magától menet közben is:
>>
>> 2018-06-07 05:42:58 +0200 UPS Self Test switch to battery.
>> 2018-06-07 05:43:08 +0200 UPS Self Test completed: Battery OK
>>
>> Szóval utoljára bő 1 hete öntesztelt hajnalban. APC Back CS 650. Ennél
>> nem sikerült módosítani hogy mennyi időnként önteszteljen, de úgy tűnik
>> 14 naponta öntesztel, feltéve hogy az idő alatt nincs áramkimaradás.
>>
>> Üdv,
>> Z.
>>
>>
>> On 2018-06-16 02:07, Pipi wrote:
>>> 2018.06.15. 23:16 keltezéssel, János Zakó írta:
>>>> Néha-néha is vagy csak bekapcsoláskor?
>>>> Eddig csak a bekapcsolási tesztet tapasztaltam.
>>> én is ezt láttam másoknál, és látom az enyémen is, menet közben nem
>>> kapcsol át az akksira,
>>> hogy tesztelje terhelés alatt, bazi nagy terhelőellenállás meg nincs az
>>> ups-ben :)
>>> Az okosabbakat PC-vel összekötve monitorozható pár paraméter, pl
>>> akksifesz, mikor mi történt,
>>> stb de szerintem ez kevés az akksi állapotának/kapacitásának a normális
>>> ismeretéhez.
>>>
>>>> r3flow via Elektro <elektro at tesla.hu> ezt írta (időpont: 2018. jún.
>>>> 15., P, 15:07):
>>>>>
>>>>>
>>>>> APC Back (pl. CS 650) is tesztel.
>>>>>
>>>>>
>>>>> On 06/15/2018 11:58 AM, János Zakó wrote:
>>>>>> Az APC Back sorozatra is írják a honlapon és a szórólapon, de az
>>>>>> útmutatóban nincs róla szó. Pffff...
>>>>>> János Zakó <janoszako at gmail.com> ezt írta (időpont: 2018. jún. 15.,
>>>>>> P, 10:38):
>>>>>>>
>>>>>>> Sziasztok!
>>>>>>>
>>>>>>> Tudna valaki segíteni, hogy az APC Smart szünetmenteseken kívül melyik
>>>>>>> csinál időnként automatikus öntesztet? Kellene vennem valamit egy