[elektro] Fwd: Re: 400VAC- 12V
hg12345
hg12345 at freemail.hu
Tue Nov 27 16:16:16 CET 2018
És utána mit csinálsz, a PFC csökkenteni nem tud csak növelni :-), szóval amikor maximális a feszültség ~650Vdc akkor a visszarúgás védelem, és a FET maximális feszültsége ugyan annyi :-(
Max megspóroltál két nagy fesz elkot ( 2x47uF/350V, 1...2.2uF/W szükséges), de ezzel a mögötte Flyback meghülyül a nulla átmeneteknél.... és kérdés hogy kis feszültségeknél mennyire lesz terhelhető a PFC a flyback által...
Kiváncsi lennék a kapcsolásra!
Amúgy már láttam olyan PFC kapcsolást ahol a tekercsen volt egy trafó szerűen működő másik tekercs, és elég jó eredménnyel , 12Vdc... 350Vdc között készített leválasztott 12V, 0.5A-t. Magam is keresek ilyen kapcsolást olcsó kivitelben.
-------- Továbbított levél --------
Feladó: FuzArn <fuzarn at gmail.com>
Dátum: 2018 november 27 09:45:12
Tárgy: Re: [elektro] 400VAC- 12V
Címzett: elektro at tesla.hu
Elko nem kell, PFC tapvezerlo nyers egyeniranyitott feszbol eldolgozik.
En betennek egy mezei trafot. 50VA nem lesz nagy.
A.
> On 2018. Nov 27., at 8:43, hg12345 <hg12345 at freemail.hu> wrote:
>
> Hi
> a probléma ott kezdődik, hogy elkok maximális feszültsége 450...500V-nál tetőzik, vagyis a közvetlen egyenirányításnál két soros elkot kell használnod. Mondjuk ez megoldható.
> A POWER int cég áramköreinek maximális feszültsége 700.725Vdc, a más cégek hasionló áreakörei 800Vdc is tudnak, mivel a tekercs visszarúgás a DC komponenshez hozzáadódik (400V*1.41*1.15(%))*2 = 1300V vagyis a kapcsoló elemnek 1500V max feszünek illik lenni, ez az áramkörbe épített fetek setén <800V... mint írtam!
>
> A TOP sorozathoz létezik 400Vac minta kapcsolás, kétféle megoldással (emlékeim szerint)
> 1, egy áramkorláttal és egy minimális terheléssel normál hálózati feszültségre hozták és innen már működik, ez kis teljesítmények esetén jó
>
> 2, a vezérlő áramkörnek biztosítottak normál feszültséget, és innen hajtották meg a nagyfeszültségű kapcsoló elemet.
>
> Ez után már csak egy probléma van a tekercs, szerintem ezen a feszültségen az érintés védelem lép egyet, emiatt nagyobb távolságok szükségesek az érintés védelmi leválasztáshoz a trafóban, valószínűleg a kisebb magok kiesnek.....
>
> Szerintem azért nem gyártanak ilyet nagy sorozatban., mert az ipari felhasználok PLC szabályozó és hasonló eszközöknél, minden ami beépíthető a panelre JELFOGÓ... mind csak 250Vac garantált a működése, vagyis nem sok értelme van ennek ha többi gyengébb. Arról nem is beszélve ,hogy a szigetelési távolságok miatt a kivezetések is sokkal ritkábban lennének. Szóval sok hűhó kevés eredményért.
>
> Üdv
>
>
> -------- Eredeti levél --------
> Feladó: Fekete Róbert < frobi at harden.hu (Link -> mailto:frobi at harden.hu) >
> Dátum: 2018 november 26 17:05:41
> Tárgy: [elektro] 400VAC- 12V
> Címzett: elektro at tesla.hu (Link -> mailto:elektro at tesla.hu)
>
> Sziasztok
> 3 fázisról szeretnék fázisok közötti feszültségből ac-dc konverterrel
> törpefeszt gyártani, max 50W
> ügye 230V ra van dögivel ic pl a top245 és társai, de 400V ra nem
> akaródzik beugrani egy értelmes találat sem...
> Valaki csinált már ilyet, milyen ic-t használt?
> Netán nulláról felépítve egy rezonáns táp?
> azt nem igazán szeretném, örülök ha a top-os sorozat szerű jól műkszik
> előre is köszi!
> R.
> -----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]
> -----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]
-----------------------------------------
elektro[-flame|-etc]
More information about the Elektro
mailing list