hg12345 wrote:
> A puskás trafó korlátlan zárlat biztos, ezért elég jelentős a belső
> ellenállása!
Sajnos nem így van. Ez kétoszlopos trafó, mindkét oszlopon van primer és
szekunder, amik azért nem olyan rossz csatolásban vannak egymással. Zárlat
esetén simán leég.
Más, E vasú trafókban is, ha van két azonos névl. feszű tekercs, minden további
nélkül párhuzamosíthatók. Jó marha nagy trafóknál is megy. Én már csináltam
olyat, hogy oszloponként volt 8-8 szekunder tekercs, és mind párhuzamosan volt
kötve.
hjozsi