[elektro] 0-10V kimenet hathatós védelme
Stonie
laca256 at gmail.com
Sat May 12 17:59:35 CEST 2018
A tizedes mellément "15Vx0,022mA" -> 15Vx0,022A, árban milyen nagyságrend?
L
2018-05-11 11:22 GMT+02:00 hg12345 <hg12345 at freemail.hu>:
> Szerintem jó helyre ment :-()
> Hogy érthető legyen, de úgy érzem nem túlzottan érdekel. :-(
>
> Ez egy ipari leválasztott 0/4-20mA kimenet modul max. 600-ig, vagyis tudja a szokványt.
> Beépítési méret és kialakítás az említett jelfogó helyére lehet beforrasztani. (mert, hogy ezeknél a készülékeknél, választható relé, SSR meghajtás vagy szabványos jelkimenet esetleg távtáplás lehetséges azonos kimeneti pozicióban)
> Tápfeszültség 12Vdc és a meghajtás PWM 3...4KHz körül, a a többi a modul feladata. Arra kell számítani, hogy a max teljesítmény felvétel ~0.33W, (15Vx0,022mA, mert hogy a szabványos kimenetek +10% túlhajthatóak, egyes készülékek így jelzik a hibát)
>
> Remélem kellően alapos voltam. (amúgy megemlíteném nagyon halkan, alapos olvasással lehet, hogy az eredeti írás is érthető)
>
> Üdv
>
> -------- Eredeti levél --------
> Feladó: Pipi < lista at puzsar.hu (Link -> mailto:lista at puzsar.hu) >
> Dátum: 2018 május 10 20:48:45
> Tárgy: Re: [elektro] 0-10V kimenet hathatós védelme
> Címzett: elektro at tesla.hu (Link -> mailto:elektro at tesla.hu)
>
> Hali!
> mit csinál a paneled a 0-10V jelszintből pwm-el, relé helyére????
> vagy nem ebbe a szálba szántad a levelet...
> 2018.05.10. 18:40 keltezéssel, hg12345 írta:
>> Hi,
>>
>> van komplett leválasztott panelem, 12V-ról működő, PWM meghajtású, szokásos keskeny RELÉ helyére beforrasztható. https://www.fujitsu.com/downloads/MICRO/fcai/relays/ny.pdf
>>
>>
>> -------- Eredeti levél --------
>> Feladó: elight < elight at gmail.hu (Link -> mailto:elight at gmail.hu) >
>> Dátum: 2018 május 10 13:30:18
>> Tárgy: Re: [elektro] 0-10V kimenet hathatós védelme
>> Címzett: elektro at tesla.hu (Link -> mailto:elektro at tesla.hu)
>>
>> Köszi mindenkinek.
>> Akkor 500R-ig számítok lezárásra, felette
>> rövid zár védelem( áramlimit ) ..
>> A teljes leválasztást meg még fontolgatom..
>> Üdv István
>> 2018-05-09 20:33 keltezéssel, hg12345 írta:
>>> Szia,
>>> mivel a fogadó egység a bemeneti oldalon általában 100Komh a PLC oldalon, egy megfelelő soros biztositék elllenállás és zéner védelmet adhat, hibás túlfeszültség rákötésre.
>>>
>>> Amúgy a 0-10V-nál egy erősáramú szekrényben nagyobb zavar antennát csak nehezen lehet csinálni :-) . Mind induktiv csatolással és amin ennél sokkal nagyobb probléma kapacitiv csatolással is gyűjti a zavarokat, főleg a párhuzamos 24/230Vac vezetékekekből....
>>> (((A 0-10V kiépítése nagy butaság, de minden egyszerű HW tervező szereti, egy feszültség osztó és már közvetlenül a uC bemenetére köthető.)))
>>>
>>> Sokkal jobb megoldás 499omh ellenállás lezárni a fogadó oldalon a 0/4-20mA- kimenetet ez elvileg 600omh működőképes. Az ellenállásnak túlzott pontosság se szükséges, de a TK kicsire kell választani. A fogadó oldalon úgy is skálázzak a bejövő értéket fizikai értekre, ezzel a kalibrációt is megoldják. Ennek megoldás egy szépség hibája van a 0-10V-hoz képest lényegesen nagyobb teljesítmény igénye, de nagyobb távolságokra is elvihető zavar gyűjtés nélkül.
>>>
>>> 0/4-20mA egyszerű csinálni ha van min. 15V kiindulási feszültség a készülékben, két feszültség vezérelt áramgenerátorral megoldható. Az első uC kimenti feszültséget konvertálja a tápfeszre, a második áramgenerátor így már a felső áramfigyeléssel működhet, vagyis az alsó ága földre köthető. (Föld zárlat esetén nem csinál hülyeséget, gondolom nem lesz leválasztva a kimenet)))
>>>
>>> -------- Eredeti levél --------
>>> Feladó: elight < elight at gmail.hu (Link -> mailto:elight at gmail.hu) >
>>> Dátum: 2018 május 9 15:01:48
>>> Tárgy: [elektro] 0-10V kimenet hathatós védelme
>>> Címzett: elektro at tesla.hu (Link -> mailto:elektro at tesla.hu)
>>>
>>> Sziasztok.
>>> Egy műszerre kellene 0-10V kimenetet kivezetnem.
>>> Ez a dolog PLC-s 24V rendszerben használatos
>>> analóg modulokkal működne együtt..
>>> Milyen kimeneti védelmeket szoktak tenni ilyen helyre?
>>> A rövid zár védelem egyértelmű..
>>> Túlfesz, hanyatt táplálás ajánlatos?
>>> Vagy esetleg létezik olyan IC amelyik
>>> mindenben megfelel erre a feladatra?
>>> Üdv István
>>> -----------------------------------------
>>> elektro[-flame|-etc]
>>> -----------------------------------------
>>> elektro[-flame|-etc]
>> -----------------------------------------
>> elektro[-flame|-etc]
>> -----------------------------------------
>> elektro[-flame|-etc]
>>
> --
> Pipi
> http://www.puzsar.hu
> -----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]
> -----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]
--
Chuck Norris NEM él rosszabbul mint 4 éve!
More information about the Elektro
mailing list