[elektro] 0-10V kimenet hathatós védelme

Pipi lista at puzsar.hu
Wed May 9 16:07:50 CEST 2018


a kimenetre tennék egy zénert a föld felé,
és így  a kimenettel sorba egy ellenállást a jelútba.
igy a visszajövő nagyobb feszt megfogja a zéner, a negatív visszajövőt meg -0.6..1V-nál
persze a zener + ellenállásnak ki kell bírnia azt az áramot, amit a kimeneten lévő túlfesz generál rajta.
A 0-10V kimenetet meg nem illik terhelni a fogadó oldalon, így a soros ellenálláson  "nem folyik" áram, "nem esik" feszültség

2018.05.09. 15:01 keltezéssel, elight írta:
> Sziasztok.
>
> Egy műszerre kellene 0-10V kimenetet kivezetnem.
> Ez a dolog  PLC-s 24V rendszerben használatos
> analóg modulokkal működne együtt..
>
> Milyen kimeneti védelmeket szoktak tenni ilyen helyre?
> A rövid zár védelem egyértelmű..
> Túlfesz, hanyatt táplálás ajánlatos?
> Vagy esetleg létezik olyan IC amelyik
>   mindenben megfelel  erre a feladatra?
>
> Üdv István
>
> -----------------------------------------
>           elektro[-flame|-etc]
>
>


-- 
Pipi
http://www.puzsar.hu



More information about the Elektro mailing list