[elektro] Omron SSR
jhidvegi
jhidvegi at gmail.com
Tue May 8 07:34:10 CEST 2018
VFX wrote:
> Hali!
>
> A próbálgatást kellene kihagynom :)
>>> Van hozzá egy rakat redőnymozgató motorom ami üzemszerűen 230V/0.5A
>>> vesz fel. Viszont irgalmatlan induktív, mechanikus kapcsolóval
>>> olyanokat villámlik, hogy olvasni lehet mellette. Adatlap szerint a
>>> 202P-ben van "Built-in snubber circuit", hogy milyen azt nem tudom.
>>> Rábízhatom a motorjaimat egy ilyen pici SSR-re?
Bár nem lennék benne ezer százalékban biztos, de a következőt gondolom:
Úgy tűnik, nagyon kicsi áramú a motor. A villámlás úgy jön létre, hogy a
kapcsoló sosem áram nullaátmenetben kapcsol ki, ilyenkor szerephez jut az
induktivitás. Az ssr viszont feltétlenül az áram nullaátmenetében fog
kikapcsolni, tehát csak attól lehet utána feszlöket, hogy a félvezetőben van
tárolt töltés, és annak a kifogyásakor előállt áram okoz túlfeszt. Valóban
RC-vel orvosolható, méretezhető is. Természetesen nem 400V-os ssr-t kellene
választani, hanem minimum 800V-osat, de egy ideje hálózaton én minimum 1200V-os,
vagy ha árban nem vészes, 1600V-os félvezetőket szeretek használni. Igaz, hogy
általában három fázisra, szóval itt bőven jó lenne az 1200V-os, talán a 800-as
is. Meg lehet szkópolni RC nélkül is, lehet, hogy akkor se áll elő túl nagy
fesztranziens rajta. És össze is lehet vetni ezt az állapotot az RC-ssel.
Az RC-ket nem a félvezetővel párhuzamosan kell kötni, mert az átvezetést okoz,
hanem külön a be-, és külön a kimenetre. A bemeneten (hálózat) lehet simán
kondi, ha kell egyáltalán, a kimenetre (nulla-kapcsolt fázis) kell az érdemi
RC-t kötni.
hjozsi
More information about the Elektro
mailing list