[elektro] PYTE 3,15 prés
istvanedamik at gmail.com
istvanedamik at gmail.com
Tue Mar 27 20:16:01 CEST 2018
Egyelőre kb. 40 mikroF kondi volt kéznél, azzal át sem fordult a motor, csak zúgott és a kondi elvételkor max. rándult egyet. Holnap veszek egy kb. 200 mikroFaradost kezdetnek, aztán majd meglátjuk. Egyelőre indító kondit vásárolok, mivel az kevésbé drága, aztán ha lenne eredmény beruházok üzemi kondi(k)ra is :).
Mikor érdemes Y -ról felpörgetni és utána átkapcsolni deltába?
P.
> egy fázisról, kondival jó nagy áramot vesz fel, és gyengébb lesz...
> Ha induláskor is van terhelés akkor nehezen fog indulni, de próba cseresznye
> http://dvl.hu/index.php?route=extras/blog/getblog&blog_id=17
> de ezt is olvasd el
> https://www.gyakorikerdesek.hu/elektronikus-eszkozok__haztartasi-gepek__8279587-egyfazisu-aszinkronmotorhoz-allandouzemi-kondenzatort-mi-alapjan-kell-meretezni
> 2018.03.27. 14:52 keltezéssel, istvanedamik at gmail.com írta:
>> Sziasztok!
>> A problémám a következő:
>> A tárgybeli "kis" 1,5 KW-os hidraulikus prést kellene használatba vennem. 3 fázis bevezetése csak 2019 vége fele várható. Próbáltam a nemrég
>> említett és végül máshonnan megvett kínai 3 fázisú aggregátorról meghajtani, sajnos valószínűleg a prés villanymotorjának induló árama nagy neki,
>> indításkor nagyon dadogni kezd az aggregát, nem merem erőltetni. 3 fázisú 750 W-os fúrógép, 800W-os köszörűgépnél bekapcsolásakor csak 1-2 mp-re
>> esik vissza az aggregát fordulatszáma, aztán szépen meghajtja, de a présnél a 400V-os feszültség is nagyon leesik... Mikor először kipróbáltam
>> az aggregátorról a prést, a villanymotoron nyíllal jelzett iránnyal ellenkező fele forgott. A 3 fázisvezetékből találomra 2-tőt megcseréltem, az irány jó lett, de most
>> még jobban terhel-csak nagyon rövid ideig próbáltam. A hdraulika rész még nem mozdult. Ugye itt nem ronthattam el semmit, mindegy, hogy melyik fázisvezetéket cserélem?
>> Viszont nézve a motor bekötését, illetve rajta a táblát, csekély villanyász tudásom szerint, most Y-ban van, de ha átkötöm deltába segédkondival
>> van esélyem elindítani 1 fázisú 230V-ról? Ha igen, kb mekkora kondenzátorra lesz szükség?
>> Másik kérdésem, reménykedem benne, hogy van aki ismeri ezt a prést. Szállításkor az olaj le lett eresztve belőle. Most visszatöltöttem alul a tartály
>> részébe. Kell ennél valamilyen légtelenítés, vagy esetleg meg kell bontani felül és onnan betölteni az olajat a hidraulika cső részbe?
>> http://kepmegosztas.hu/images/WP_20180327_00591502.jpg
>> http://kepmegosztas.hu/images/WP_20180327_001842d6.jpg
>> http://kepmegosztas.hu/images/WP_20180327_0041797f.jpg
>> Előre is köszönöm a segítségeteket.
>> Pista
>> -- mailto:istvanedamik at gmail.com
>> -----------------------------------------
>> elektro[-flame|-etc]
--
Üdvözlettel,
Istvanedamik mailto:istvanedamik at gmail.com
More information about the Elektro
mailing list