>> ezért a védett objektum akkor van védve igazán, ha (emlékeim szerint) valami 30m
>> átmérőjű képzeletbeli gömböt görgetve rajta, körülötte, a gömb nem ér hozzá,
>> csak a villámhárító vezetékeihez meg a földhöz.

> 40m.

> Villámvédelmi rendszert valóban szakemberrel javasolt terveztetni,
> mivel a gyártók is csak saját rendszerükre adnak garit, ha egyik elem
> más gyártóé, már nem vállalják a működését.

> Újabban már nem lehet csak korrózióvédett alkatrészeket használni,
> és például a hajlítási sugárt, rögzítéseket is be kell tartani, mivel
> erőhatások is lépnek fel (1kN  per fél méter), szóval tartósat nem
> egyszerű. rettenetesen bonyi egy ilyet megtervezni, több hónapos
> tanfolyamok vannak rá.

javítok: 1kpond azaz 10kN per fél méter



More information about the Elektro mailing list