[elektro] Ethernet halozat problema
Pipi
lista at puzsar.hu
Sun Jan 28 19:16:29 CET 2018
blankold meg 10cm hosszan a kábelt, nézd meg egyforma sűrűn van-e csavarva
láttam olyan kábelt ahol a kék feltűnően kevésbé volt csavarva
nem tudom ez mennyit számíthat...
csipogós multiméterrel is kimérheted a kábel helyes bekötését/szakadását
az olcsó kábelteszterekkel csak az érintkezők sorrendje tesztelhető,
sebességet nem jelez, és ha az erek mindkét oldalon egyformán rossz sorrendben vannak azt is jónak mondja
én az 568B kötést szoktam, de mindegy A vagy B ha jól van kötve,
csak a szigetelés szine más, elektromosan u.a.
a gyári öntött csatis kábelek is B-sek, legalábbis gyári A kábelkötésűt még nem láttam
2018.01.28. 18:31 keltezéssel, Huszti András írta:
> Hello,
>
> neztem. Eleg lazan van lefogva, ahol hajlik ott probaltam nagyobb ivre venni. De nem segitett. Sot csinaltam ellentesztet. Fogtam egy bontatlan 50m-es koteget, megkrimpeltem es azon probaltam hogy megy-e 1 Gigabitre. Nem ment fel. A koteg mivel bontatlan fel volt tekerve, de szerintem ennek igy mennie kelelt volna.
>
> Azt hiszem elkezdem lepesrol lepesre ellenorizni a dolgokat ugy hogy megprobalok mukodo referenciat keresni. Rendelek egy 20m-es bolti keszre krimpelt kabelt. Vagy 50m-est, ha van. Es megnezem, hogy azzal mukodik-e. Ha nem mukodik akkor a kabelt mint hibaforras okot kizarnam illetve a krimpelest is. Ekkor maradna a switch mint problema forras. Ha megis megy akkor a kabel vagy a krimpeles volt a problema forrast. Feltehetoleg a krimpeles.
>
> Mondjuk most igy eszembe jutott, hogy a krimpelo fogot amikor megvettem nem mukodott jol. Egy pint-t nem nyomott be jol es kezzel kellet allitanom a krimpelopofakon, hogy jol mukodjon.
> Ez a fajta van:
> https://www.kabelscheune.de/Presszangen-Crimpzangen/Crimpzange-fuer-Hirose-TM31-TM21-TM11.html?listtype=search&searchparam=krimpzange&
> Velemeny? Randezesre mennyire lehet szar?
>
> Miutan a hibajat javitottam, csinaltam vele kabelt es az mukodott 1Gbit-en, igy ugy gondoltam, hogy a fogo hibatlanul mukodik. Esetleg meg maradt valami adjusztalni valo...?
>
> Erdos Zoltan <erdosz at gmail.com> írta:
>> a kabel menten vizsgald meg, hol szorul..
>> letezik olyan lefogatas (pld u-szeggel), hogy annyira osszeszoritja a
>> kabelt (az ereket egymashoz), hogy nem megy, csak kisebb frekivel.
>> nekem volt, hogy lekapta a halokartyan a sebesseget 10 megara es ott
>> ment, 100-on mar nem..
>> ugyanez lehet a giganal is. valahol ossze van nyomva.
>>
>>
>>
>> 2018.01.28. 14:51 keltezéssel, Huszti András írta:
>>> Hello,
>>>
>>> Adva van:
>>> Modem -> Switch -> Switch -> PC
>>> A problema hogy a ket switch (D-LINK DGS-105) egymassal csak 100Mbit-et hajlando felepiteni. A kabelt par hete fektettem:
>>> Cat6 SFTP/PIMF kabel.
>>> Hirose TM31 Cat6e csati.
>>> En krimpeltem.
>>>
>>> Eleinte meg osszejott neha az 1Gbit ha epp olyan portba dugtam es jo kedve volt. Azota ujrakrimpeltem a csatikat hatha bena voltam. Tobbszor is. A kabel is rovidult 2 meterrel. Kb 25m korul lehet. Sok ajto korul kellet elmenni. Probaltam ugyelni a toresre meg hajlasra. Semmi nem segit. Azota mar 100Mbit de az viszont biztosan. A router rovidebb kabelel tudja a Gigabitet. Tehat a modem es Switch meg a Switch es PC kozott megy a gigabit.
>>> Probaltam fogni egy 50 meteres bontatlan kabelt. Megkrimpeltem es kihuztam proba keppen. Az is 100Mbittel megy csak.
>>>
>>> Mi lehet a baj? Valamit elrontottam?
>>> Jo kabelt valasztottam?
>>> Jo a router?
>>> Jo a csati?
>>> 25m-et siman vinnie kellene, ugye?
>>>
>>> Koszonom
>>>
>>> -----------------------------------------
>>> elektro[-flame|-etc]
>>>
>>
>> -----------------------------------------
>> elektro[-flame|-etc]
>>
>
> -----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]
>
--
Pipi
http://www.puzsar.hu
More information about the Elektro
mailing list