[elektro] Toroid trafó előterhelése
jhidvegi
jhidvegi at gmail.com
Wed Jan 24 14:57:15 CET 2018
elight wrote:
> A pofára esés hogy utána nézem a katalógusban,
> hogy a No Load max Voltage AC 26,85V
> már kicsit sok.
Ami, mint írtad is, 36,85V.
> Tehát túltaktikáztam magam. Mindenképpen
> le kellene nyeletni valamivel az a pár ( 2 ) V-ot.
Nem kell megbontani a meglévő tekercset. Mérd meg a menetfeszt, és tekerj rá
valamilyen, számodra szimpatikus bármilyen huzalt, ami bírja az áramot, és
kössed sorba a szekunderrel úgy, hogy a plusz huzalban indukált fesz levonódjon.
Ez akár pvc huzal is lehet, vagy ami van otthon. Ha vastag a szigetelés rajta,
de elfér, az nem hátrány hűlésileg, hanem előny. Nagyobb a huzal hűlő felülete
ugyanis.
hjozsi
More information about the Elektro