[elektro] 102 db NiMh sorba kötött cella töltése
FuzArn
fuzarn at gmail.com
Mon Jan 22 10:31:36 CET 2018
Szigetuzem?
-
Cella atpolarizalodas vedelem miatt sem art a balancer/management cucc melle. Nem vicces ha elkezded terhelni a stringet, es az egyik gyengelkedo cella lesz a fogyaszto, nem a valodi terheles.
A.
> On 2018. Jan 22., at 10:24, Kormos Imre <imre.kormos at gmail.com> wrote:
>
> Igen, biztos (6x9cella + 6x8cella szervezésben, de végül mind sorba van kötve) és tényleg 120V összesen. Ja, és 28AH-s cellák - tehát gyorstöltés esetén akár 3kW is lehet a töltő teljesítmény - igaz, ezt nem nagyon terveztem használni, nekem elég lenne egy 8-12 óra alatti feltöltés, akkor már "csak" 500W..
> Szóval annyira nem triviális a probléma.
>
> KI
>
>
>
>> 102 NiMH cella az 122.4 V.
>>
>> Ed
>>
>> Sent from a tamagotchi
>>
>> On January 22, 2018 7:46:11 AM GMT+01:00, Karcsi&Eniko
>> <karcsiek at gmail.com> wrote:
>>> Biztos hogy 102db.? 400V?
>>> erre nem hiszem hogy "tele van" megoldasokkal a net.
>>>
>>> Udv., Karcsi
>>>
>>> 2018. január 21. 23:10 FuzArn írta, <fuzarn at gmail.com>:
>>>
>>>> “Charge balancer”
>>>>
>>>> Tele van vele a net. Chip szinttol komplett megoldasokig.
>>>>
>>>> A.
>>>>
>>>>> On 2018. Jan 21., at 15:29, Imre Kormos <imre.kormos at gmail.com>
>>> wrote:
>>>>>
>>>>> Sziasztok,
>>>>> Szerintetek megoldható 102 db sorbakötött cella korrekt cellánkénti
>>>> töltése
>>>>> elfogadható költségekkel, vagy ne erőlködjek, jó nekem a gyári
>>> egyszerű
>>>>> megoldás?
>>>>> KI
>>>>> -----------------------------------------
>>>>> elektro[-flame|-etc]
>>>>
>>>> -----------------------------------------
>>>> elektro[-flame|-etc]
>>> -----------------------------------------
>>> elektro[-flame|-etc]
>> -----------------------------------------
>> elektro[-flame|-etc]
>
> -----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]
More information about the Elektro