[elektro] schneider atv12

Pipi lista at puzsar.hu
Mon Jan 15 13:33:51 CET 2018


vagy amit rákötsz annak van szivárgó árama...

2018.01.15. 13:17 keltezéssel, Fekete Róbert írta:
> érdekes
> hogy most meg bekapcsolom és minden jó, lehet hogy kicsit formázódnia kellett a kondiknak?
>
> mert hogy vagy rossz vagy jó de hogy hol jó hol nem az nem frankó...
>
> mindegy , most megy, azért köszi!
> R.
>
> 2018. 01. 15. 12:06 keltezéssel, Pipi írta:
>> Hali!
>> én szerintem nem normális, meg kellene nézni a bemenetét...
>> A pc tápok úgy kezdődnek hogy mindkét táp kanóc kondival védőföldre,
>> így ha a védőföld nincs bekötve, akkor féltáp van a védőföld érintkezőn.
>> Ha túl nagy kondi van a védőföld felé akkor lehet nagy áram folyik a kondin, ezért old le
>>
>>
>> 2018.01.15. 7:21 keltezéssel, Fekete Róbert írta:
>>> Sziasztok
>>>
>>> van egy ilyen cuccom Schneider atv12
>>> frekiváltó 1.5kW os 1 fázisú
>>>
>>> tökéletesnek tűnik minden, de ha a védővezető is be van kötve akkor biza Fi relét lebassza...
>>>
>>> mérve hálózat fesz fele van kint, áramot még nem mértem ez lesz a kövi...
>>> de lehetséges hogy ez így normális?
>>> azért is kétlem mert egy 180W os példány meg szuperül elvan normálisan bekötve
>>>
>>> most ez akkor rossz lehet, ( új példány) vagy csak az én FI relém túl érzékeny , 30mA es van felrakva a műhelybe...
>>>
>>> előre is köszi!
>>>
>>> R.
>>>
>>> -----------------------------------------
>>>           elektro[-flame|-etc]
>>>
>>>
>>
>>
>
> -----------------------------------------
>           elektro[-flame|-etc]
>
>


-- 
Pipi
http://www.puzsar.hu



More information about the Elektro mailing list