[elektro] Olajmentes kompresszor használata

jhidvegi jhidvegi at gmail.com
Thu Feb 8 19:25:55 CET 2018


Pipi wrote:
> 2018.02.08. 16:29 keltezéssel, elight írta:
>> Azon gondolkodom,
>> a második, wattmérős típusnál
>> ha csillag delta motort mérek
>> úgy hogy bekötök három db-ot
>> tehát minden fázisra egyet egyet,
>> hogyan kell majd korrigálni (összevonni)
>> a teljesítményt?

Ha a tápvezetékbe kötöd, semmi gond, simán összeadod.
Illetve, ha a tekercságba kötöd, akkor is, feltéve, hogy képes a mérő 400V-ot 
elviselni.

Ha a feszmérés máshol történik, mint a mért fogyasztó két vége, akkor hülyeség 
fog kijönni.

> szerintem elég bonyolult ha a mutatott 230-as fázisonkénti
> teljesítményt akarod átszámolni 3f teljesítményre... meg nem mondom a 
> képletet, de biztos ki lehet jáccani, tuti lesz
> benne gyök3, vagy akárhány :)

Neeem, nem lesz semmi. Simán össze kell adni és kész. Nyugodtan fel lehet fogni 
három önálló fogyasztónak is, jó lesz a mérés, feltéve, hogy valódi wattmérésről 
van szó. Nem mélyedtem bele, milyen a műszer, képes-e wattot mérni pl induktív 
fogyasztó (motor) esetén is.

hjozsi 



More information about the Elektro mailing list