[elektro] Termofej hálózat

vargai vargai at freemail.hu
Sat Dec 22 06:10:05 CET 2018


Sziasztok!
"---------------------------------
Ezt úgy szokták vala megoldani ilyen okosságok nélkül, hogy van egy
úgynevezett túláram szelep, amit beállítasz egy különbözeti nyomásra és ha
minden radiátoron elzár a termosztatikus szelep, akkor ezen a szelepen át
kering vissza a víz, erre az ágra tesznek nyomáskapcsolót, a szivattyú
szakaszosan bekapcsol, ha pedig az nyomásmérő szerint nem megy a radiátorok
felé víz, akkor ki is kapcsol.

Ha neked a kazánba van építve a szivattyú és nem tudod külön kapcsolni,
akkor az szívás, akkor valóban kellene tudnod, hogy kinyitott-e valamelyik
szeleped, de szerintem még így is sokkal olcsóbb, ha időnként ráindítod a
kazánt és kikapcsolod, ha a nyomáskapcsoló jelez.
------------------------------------------------------"

Nálam  ez  úgy van, hogy a kazánnál van egy 24V-os táp a termofejeknek.
Minden  helyiségben  programozható  termosztát + termofej.  A termosztát
kapcsolja a fejeket + a kazánt egy mini relével. Igaz 3 eres kábel kell+
minden  helyre 1-1 dióda, hogy ne szóljanak egymás dolgába...  A kazán
indulását  javasolt  a  fej  nyitásáig  késleltetni  mert  leoldhat  a
hőkorlátozója.  Nem akarom dícsérni a Honeywellt, de ipari hulladék. A
fűtőpasztilla  ragasztása  leválik  a  helyéről  pár  év  alatt  és  a
következő már dupla áron lesz...:-(.


Udv:VI



More information about the Elektro mailing list