[elektro] A "nagy TR-9253 projekt"

istvanedamik at gmail.com istvanedamik at gmail.com
Thu Aug 30 16:27:32 CEST 2018



> A buck converter csak addig szabályoz rendesen amíg a tekercsben nem 
> csökken 0-ra az áram,
> egy perióduson belül. Ezek ezért ezek csak egy minimális terhelőáram 
> (ami általában a névleges áram 1/3-a) felett stabilak.
> Ha kisebb áramot veszünk ki akkor gerjed, vagy szaggatottan működik, és 
> ilyenkor sokkal rosszabb a reakcióideje a visszacsatolásnak.


> Én nem tenném rá a nyakam, hogy nem nyírja ki a LED-et 1 impulzussal.
> A rendes labortápokban még van egy áteresztőtranzisztoros fokozat is a 
> kapcsolóüzemű után.

Ez a kapcsolóüzemű után még egy áteresztőtanyós fokozat tetszik. Hogyan oldják meg?
Gondolom terhelésnél a kimeneten beállítani kívánt feszültségnél pár volttal nagyobb feszültséget
ad le a kapcsolóüzemű és a különbséget disszipálja el az áteresztőtranyós fokozat.
Azt meg, hogy terhelés hiányában ne gerjedjen a kapcsolóüzemű egy műterheléssel oldják meg,
vagy mivel minimális a terhelés, a gerjedés okozta tranzienseket lenyalja az áteresztőtranyós
rész különösebb melegedés nélkül?
Jó lenne egy ilyen legalább elvi kapcsolást látni.  

P.


More information about the Elektro mailing list