[elektro] Áramkörvédelem villám közelben
hg12345
hg12345 at freemail.hu
Mon Aug 6 13:06:09 CEST 2018
Hi, villám ellen a suppressor igen kevés....
A legtöbb villámvédelemben több szintű levezetés van, működés után cserélendő :-)
kivülről befelé haladva:
- gáztöltésű túlfesz levezető ebből van 75...90V-s (amíg bírja a lába és az üveg nem robban addig működik)
- varisztor (hasonlóan mint fenn, de itt a teste szokott elszíneződni, és elpárolog)
itt számít a méret a lényég!!!
- és legbelül a félvezető suppressor (ez füsttel megy....)
Az is mérlegelni kell, hogy a két vezetéket egymás felé véded csak vagy a föld felé is, (persze szerencsés, ha földési pont nem kamu, csak egy leszúrt karó a száraz földben.... A földfelé 3x annyi alkatrész, és a panel kialakítása sem egyszerűsödik
szikraközt magad is kialakíthatsz a panelon két két fűrész réz alakkal, a csúcsok legyenek egymás felé, amit a nyák gyártó tud olyan közel. A levegő 20kV/cm a NYÁK é is hasonló.
A legtöbb gyártó alapáron 6mil garantál : 0.152mm ez >~312V átütésnek felel meg. Ez elég magas, de ez is valami..... Arra érdemes ügyelni, amikor ívet húz a réz azonnal elpárolog, és ez egy vezető felhőt alkot, ha a mögöttes részt akarod védeni valamilyen ívkamrát érdemes kialakítani a panel fölött és alatt is hogy ne szanaszét menjen a rézpára.....
A védelemben a probléma az hogy, a megszólalásokra (feszültség) kell figyelni
vagyis a gáztöltésű könyökpontja ~90V emőgé olyan ellenállások kellenek, hogy amíg ez működő képes (feltételezzük) addig a mögötte lévő védő alkatrészek nem menjenek tönkre, és korlátozzanak. Kérdés elviseli ezeket a soros tagokat mérés vagy az áramkör.
Az elválasztó ellenállások mérete legyen minél nagyobb, hogy az ív kevésbé lépjen át rajta, vagyis mindig az előtte lévő védelem feszültség min 2x érdemes választani az működési feszültségét.
A panelen megvalósításnál is légrést vagy nagy távolságú vezetékezést érdemes kialakítani, ami még szintén fontos a rézvezetőkben ne legyen csúcshatás, mindent le kell kerekíteni. Úgy kell tervezni, hogy a ott keletkezzen az átütés ahol tervezzük, ha egy védelmi szintet átlép akkor az egész már nem ér semmit.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Maga a védelem igen költséges és a egyéb problémákkal jár, (kapacítás , ellenállás növekedés). A mérőáramkört érdemes talán védeni, de a KTY vagy néhány 100Ft érzékelőt fenntartással....
-------- Eredeti levél --------
Feladó: Milleschich János < milejani at invitel.hu (Link -> mailto:milejani at invitel.hu) >
Dátum: 2018 augusztus 6 08:56:09
Tárgy: [elektro] Áramkörvédelem villám közelben
Címzett: elektro at tesla.hu (Link -> mailto:elektro at tesla.hu)
Üdv Mindenkinek!
Egy alkalmazásban 10 - 12 méteres sodrott vezetéken lógnak KTY81 típusú
termisztorok, és ezek mindegyike eldurrant, egy állítólag közeli
villámcsapás miatt.
Mivel fontos lenne az állandó hőmérés, ezeket szeretném megvédeni a hasonló
helyzetekben.
Gondolom a hosszú vezeték miatt nagy potenciál alakult ki a két végpont
között, és ezért haltak meg.
Arra gondoltam, hogy behúzom vascsőbe a sodratokat, csak a termisztorok
állnak ki, ez valami árnyékolás is lenne.
A másik dolog pedig, hogy suppressorokat tennék be mind a két végére 5.6V
körülieket, SMD méretben.
Tudom, a villám, akárcsak a medve, nem játék, de legalább megpróbálnám a
lehető legjobbat kihozni. :-)
Jó ez így, vagy tudtok jobb megoldást?
Előre is köszönöm a válaszokat!
Üdv!
János.
-----------------------------------------
elektro[-flame|-etc]
More information about the Elektro
mailing list