[elektro] szabalyzo
Szondi
szondiani at gmail.com
Thu Apr 12 12:37:57 CEST 2018
2018.04.12. 12:11 keltezéssel, Varga Istvan írta:
> Hello Szondi,
>
>
>>> 1 fázisú kalickás motorhoz jó?
>> Szerintem, nem, de vadászkutya legyek, ha látom, hogy mit és meddig
>> szabályoz.
> Hát ez az.
>> Mert elvileg frekiváltónak gondolod, de gyanítom, nem az. (már csak az
>> árából ítélve sem) Akkor meg felejtős. Ez inkább egy jobb triakos
>> szabályzó mindössze.
> De odaírta: Variable-Frequency-Converter...
Hogy oda van írva, semmit nem jelent. (lásd a 100 m és 40 m-es lézeres
távolságmérő esetét) Egy frekiváltónál alapvető adat, hogy X-Hz-től Y
Hz-ig szabályozható. Ez alapvető paraméter, mert a motorok jobb esetben
400 Hz-ig szoktak menni. (és valamennyi alá sem, mert megmakkan) Azért
is gyanús a dolog, mert egy kW alatti valódi frekiváltó nem éppen ebben
az árkategóriában van. (még a tízszeresében sem) Ráadásul csak motort
ír, ami szabályozható, de azt már nem, miféle motor. Az, hogy 230 V-os,
meglehetősen kevés adat. (pont a pontatlan megfogalmazás okán tudnak
kibújni, ha valakinek nem működik) A kis motorok (márpedig a 250W kicsi)
jobbára soros, kefés motorok, azt pedig triakkal illik piszkálni. :)
Továbbra is fenntartom, hogy ez nem frekiváltó. Már a doboz, meg a
csicsák és ár miatt sem.
Üdv.:
Anonymus
More information about the Elektro
mailing list