[elektro] Problema - RS485 gyors iranyvaltas PC-vel, Windows 10 alatt

elight elight at gmail.hu
Tue Sep 26 12:21:11 CEST 2017


Szia

Monostabil multivibrátorral (újraindíthatós)
  kézben tarthatod a váltási időt.
  Rákötöd az irányváltás bitre és az egyik
( kifelé ) irány jelével indítgatod.
Ha nincs jel akkor meg vételre áll..
Ez Halfduplex dogokhoz jó..

Üdv István


Sajnos a WIN-en a program  elkóborol és
nem akkor van ott amikor kéne.

Üdv István.

2017-09-26 12:07 keltezéssel, Moravcsik Szilárd írta:
> Sziasztok!
>
> Van egy kütyü, ami RS485 interfésszel rendelkezik. Új ötletként jött, 
> hogy időnként adatokat vagy akár szoftvert is kellene benne frissíteni.
>
> Egyelőre a legkényelmesebb megoldásnak egy Windows 10-es PC látszik, 
> ezért egy próbapanelen összedobtam egy RS232/RS485 átalakítót (ST3232 
> + 75176, ez volt a fiókban). Az adatirány váltást az RTS-sel gondoltam 
> megoldani. A PC-n futó szoftver a kísérletben a legújabb Lazarus + 
> Synaser kombóval készült.
>
> Hardveresen rendben is van, de még sincs kommunikáció. Szkóppal 
> méregetve észrevettem, hogy az RTS jel nincs szinkronban a soros 
> adatbitekkel, azok végén még véletlenszerű ideig (akár több ms-ig, sőt 
> 10..20 ms időket is mértem) adásban tartja a 75176-ot. Ennek oka 
> szerintem a Windows 10 drivere lehet, amit a Synaser lib is használ.
>
> Sajnos a kütyü messze nem vár ennyit az ő válaszával. A lényeg, hogy a 
> kimenetek összeakadnak, az adatok sérülnek.
>
> Kérdés: szerintetek mivel lehetne egyszerűen, relatíve gyorsan (max. 
> egy-két hét) és olcsón PC-hez illeszteni egy gyors adatirány váltású 
> RS485 interfészt?
>
> Üdv:
> Szilárd
>
> ---
> Ezt az e-mailt az Avast víruskereső szoftver átvizsgálta.
> https://www.avast.com/antivirus
>
> -----------------------------------------
>          elektro[-flame|-etc]
>



More information about the Elektro mailing list