[elektro] Zavarszűrős hosszabbító
Pipi
lista at puzsar.hu
Fri Sep 8 11:56:05 CEST 2017
2017.09.08. 10:16 keltezéssel, Varga Zoltán írta:
> Na, mint kiderült, nem olyan fekete az ördög, amilyennek festik.
> Egy bolt, mennek benne a hűtőpultok, LED világítás és pénztárgép+számítógép.
> A zavar két úton kerülhet a rendszerembe. Egyébként egy kamera + rögzítő rendszerről van szó. Vagy a pénztárhoz UTP átalakítóval kihosszabbított egér kábelén át, (ez kábeltálcán megy, mindenféle,
> nagyobb részt használaton kívüli erősáramú kábelek mellett (őskáosz szorozva 2-vel). Tudom, nem jó megoldás, de más lehetőség NINCS.
> A másik lehetőség, hogy hálózaton kerül be. Ebben az esetben valószínűleg megoldást fog jelenteni, ha átkerül másik fázisra, mivel összesen 2 hűtőgép üzemel, azok is 1 fázisúak. Pár napon belül
> kiderül, hogy egyáltalán zavar-e, vagy a rögzítőnek volt hülye a szoftververziója. Utóbbi mellett az szól, hogy nálam a pincémben kamerák nélkül bekapcsolva is produkálta egy idő után a tapasztalt
> jelenséget.
>
> Egy hagyományos négyszög vagy trapéz szünetmenetsnek mennyire van zavarszűrő hatása?
nem sok semmi, ha van villany akkor egy relé egyszerűen összezárja az ups bejövő/kimenő madzagját
ezért javasoltabb az a fajta ups ami tőti az akksit, és a kimenet mindig az akksiról megy
--
Pipi
http://www.puzsar.hu
More information about the Elektro
mailing list