[elektro] Betáp

Xorn toth.endre at gmail.com
Thu Nov 16 15:25:23 CET 2017


A sima egyszeres szigetelés nem bírja, ha tartósabban vizet kap, az biztos.

A 2 x 5 x 10-es MTK keresztmetszetre ugyan jó, de nem tudom, mennyire
"szabványos" megoldás.

Ha hazaérek, megnézem, nálam mit tettek oda.

Best regards,
Andy

On 16 Nov 2017 15:17, "Róbert Rácz" <racz.robert.mail.hu at gmail.com> wrote:

> Sziasztok!
>
> Segítségeteket szeretném kérni.
>
> Villanyóra szekrény a telek sarkában van. Onnan kellene kábellel bejönni a
> házba. A villanyóra szekrénytől a házig 50-es PVC csővel ki van csövezve.
> Ebbe MT kábelt húznék, de MT kábelbe csak 5 x 10-es van, nekem meg 16-os
> keresztmetszet volna az ideális. Na most a csőben az erek mechanikailag
> védve vannak, de mivel a földbe van, azért nem biztos, hogy mindig teljesen
> száraz. Sima 1x16-os ereket azért mégsem húznék bele. Vagy húzzak be két MT
> 5x10-es kábelt párhuzamosan?
>
> Mit gondotok erről?
>
> Üdv:
> Rácz Róbert
> -----------------------------------------
>           elektro[-flame|-etc]


More information about the Elektro mailing list