Mészáros Zsolt wrote:
> Ezek szerint, akkor túl nagy a láng. A vízhőfok-szabályozó azért
> oldhat le, mert túl hamar kap túl nagy hőkapacitást. Tehát, ha
> lassabban melegítem fel kisebb lánggal a hőcserélőt eljuthat oda a
> dolog, hogy a termosztát kapcsolgasson és ne maga a kazán vezérlése?

Pontosan. Végülis valahol nem túl távol az 50% bekapcs időaránytól van a kazán, 
és az így előállt vízhőfoktól a lakás be tud melegedni. Ha a láng teljesítménye 
kisebb a mostaninál a mért bekapcs időaránnyal szorozva kijöttnél is, akkor is 
felfütené a házat, csak kicsit hidegebb vízzel, de ekkor már tényleg csak a 
szobatermosztát kapcsolgatna. Szóval a jelenlegi felénél is kisebb teljesítményű 
láng is elég lenne, max lassabban fűtené fel a kihűlt kérót.

Akkor jó szerintem, ha a vízhőfok sosem éri el a kazán által megszabott 
korlátot. Illetve lehet, hogy ez változtatható, és ha több delej kell, akkor 
följebb lehet tolni a vízhőfokot, de akkor is arra kéne törekedni, hogy ne a 
kazán korlátozza, hanem a leadott hő. Ha csak a szobatermosztát kapcsol, akkor 
aránylag sokáig fog járni a kazán, és sokáig lesz kikapcsolva is. Innentől a 
termosztát hiszterézise lesz a döntő. Ha túl nagy hőfoklengést tapasztalnál, ami 
már kellemetlen lenne, akkor a termosztátot át lehet helyezni radiátor közelébe. 
Van olyan hely, amikor még nem túl nagy a hőfoklengés, vagy szinte alig van, de 
a bekapcsolási és kikapcsolási idők is elég nagyok, a láng meg nem nagy. A 
hőcserélő élettartama szempontjából is fontos, hogy semmiképpen ne érjen bele a 
láng a hőcserélőbe, láthatóan lejjebb legyen vége, a hőcserélőn már csak a 
teljesen elégett gáz, minél kisebb CO tartalommal menjen át, és adja le a hőjét. 
Jó marha nagy ez a kazán, de talán annyira nem nagy, hogy az így beállított 
lángnál az égéstermék annyira le tudjon hűlni, hogy páralecsapódás legyen a 
kazánban. A kéményben lehet, hogy lesz, de azt mindenképpen fel kellett korábban 
készíteni erre. A páralecsapódás is hőfejlődéssel jár, és ha ez még a házon 
belül, a fütött térnél történik, akkor az a hő is valamelyest hasznosul úgy, 
hogy a kémény melletti fal melegebb, mintha nem történne páralecsapódás 
ugyanannyi égésterméknél.

hjozsi 