[elektro] RS485-ből RS422 ?
Pipi
lista at puzsar.hu
Fri Mar 10 15:00:33 CET 2017
Hali!
meg ha jól látom semmilyen tranziens védelem nincs a vonalon, azon sem árt gondolkodni
2017.03.10. 8:58 keltezéssel, elight írta:
> Szia
>
> nézd meg a SN 75176 és SN75179 IC-k
> adatlapját..
> .. és kiviláglik a különbség.
> Tehát két db MAX485 -el tudsz elérni
> RS422 működést.
> Ültesd be a hiányzó U3-at és környezetét
> és szerintem ha annak adták akkor jó is lesz!
>
> Üdv István
--
Pipi
http://www.puzsar.hu
More information about the Elektro
mailing list