[elektro] vákuumszivattyú
jhidvegi
jhidvegi at gmail.com
Thu Jul 20 15:24:41 CEST 2017
istvanedamik at gmail.com wrote:
> Eredetileg arra gondoltam, hogy két ilyen kompresszort sorba kötök
> egymás után és azzal vákuumozok, de valahol azt olvastam, hogy ez
> klíma(beltéri) vákuumozásra
> gyenge. Szerinted próbáljak ki egy ilyen összeállítást és mérjem le
> mekkora a szívóereje?
> Lehet, hogy megfelelne?
Úgy kell megmérni, hogy rákötöd egy befőttesüvegre, amiben van kevés víz.
Ahogy csökken a nyomás, először pezsegni fog (elveszti a gáztartalmát), aztán
úgy forr, mintha alulról melegítenéd.
Ha a forrás nem tud létrejönni, akkor nem sokat ér a témában az a szivattyú,
mert ennek az egésznek az az értelme, hogy a benne lévő levegőt annyira
megszívja, hogy ha van páralecsapódás, azt elforralja és kihúzza. Lehet segíteni
a dolgon, ha spiccen van, hogy a megszívott rész meg van melegítve. Ha melegebb
a víz, magasabb nyomáson is felforr.
Ha csak az a cél, hogy a töltetet tartályba fejtsed, és működik a klíma saját
kompresszora, akkor nem kell különösebben ilyesmivel tökölni. Fűtés üzemmódban a
kompresszor benyomja a beltéribe a töltetet. El kell zárni azt a sarokszelepet,
ahol visszaszívná, és a töltőcsonkot összekötve a jól lehűtött tartállyal bele
fog menni a gáz. Lehet, hogy közben is hűteni kell, jéghideg vízbe lehet
állítani pl. Sőt, mérlegre lehet tenni még üresen, és meg is lehet így mérni,
hogy mennyi gáz ment bele.
hjozsi