[elektro] RS485 - Manchester kódolás
Stonie
laca256 at gmail.com
Fri Jan 6 18:23:58 CET 2017
Tapasztalatom nincs, de az ethernet elég jól ki van találva,
<https://en.wikipedia.org/wiki/10BASE-T>, ebben 1-10M Manchester ,
100M MLT-3, 1G PAM-5, 10G PAM-16
L
2017-01-06 15:43 GMT+01:00 elight <elight at gmail.hu>:
> Sziasztok
>
> már próbáltuk 100 - 200m -en..
>
> Városi koncerteken jeleztek némi bezavarást.
> Utólag ezért Hanning kódot is betettem a kommunikációba.
> Nekem mégis a végén az SFTP kábel-re csere
> hozott igazán üdvözítő megoldást.
> Igaz csak RS422 - 100kbaudon nyomulunk.
>
> Üdv István
>
>
>
> 2017-01-06 15:35 keltezéssel, Sándor Kóra írta:
>>
>> A kérdés akár én is írhattam volna, igaz a 200m távolság a részemről csak
>> cca 100m. Én is várom a válaszokat a tapasztaltaktól.
>> Üdv
>>
>> 2017. január 6. 15:31 Bakcsa Zoltán írta, <bakcsa at gmail.com>:
>>
>>> Sziasztok,
>>>
>>> A tapasztaltabbaktól kérdezném:
>>> Érdemes manchester kódolást alkamazni ha a max kábelhossz 200m a sebesség
>>> pedig 1Mbps?
>>> A kábel normál Cat5. A stabil kapcsolat elsőbbséget élvez a sebességgel
>>> szemben. Magával a kódolással nem kell törődnöm, azt tudja a kontroller
>>> HW-ból. Azonban a sávszélesség felét csak akkor áldoznám be jó szívvel,
>>> ha
>>> a tapasztalat ezt indokolja.
>>>
>>> Üdv:
>>> Zoli
>>> -----------------------------------------
>>> elektro[-flame|-etc]
>>
>> -----------------------------------------
>> elektro[-flame|-etc]
>
>
> -----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]
More information about the Elektro
mailing list