[elektro] Építkezés alapkérdések - gázkazán /cirko milyet?

hobilobi at gmail.com hobilobi at gmail.com
Thu Feb 2 12:21:05 CET 2017


2017.02.02. 11:25 keltezéssel, Gábor Auth írta:
> Hi,
>
> On Thu, Feb 2, 2017 at 9:09 AM L. Pasztor <seasoft at invitel.hu> wrote:
>
>> Nabassszzz .... így nem lesz eccerű ....!
>>
> Hát nem.
>
> Minden jobb padlófűtéses iromány azzal kezdődik, h a kazán hatásfoka a
>> 80-90 fokos víz mellett a legjobb, és ehhez magasabb láng és égéstermék
>> hőfok tartozik.
>
> Hint: kondenzációs kazán.
>
> A mosogatósdit meg lehet alproblémának nevezni ... meg persze bármi mást
>> is lehet annak ... csak kicsit nevetséges ezt látva leírni, amikor annó
>> 2-3 évente kimostam a rendszerből annyi rozsdát, amennyi 400-500 liter
>> vizet mály-vörösre festett. Mivel az benne volt és mosás után nem lett
>> benne így nem volt "mosogatósdi alprobléma" az egész, már azért sem,
>> mivel legelőször kb. 3 év után szétcseszte a szekunder kör Grundfoss
>> keringető szivattyú kerámia csapágyát a benne lévő rozsda .... és
>> megszorult az egész. Szétszedve csere után mindez jól látszott.
>>
> Kérdés: volt bármilyen adalékanyag az oxidáció ellen a fűtés vizében?
>
>
>> Valszeg  nekem nem volt szerencsém, mert a rendszer kib...ott szok
>> oxigént (hozzáértők szerint naszcensz oxigént) vett fel, így elég
>> intenziv volt a rendszerben a rozsda képződés.
>
> A normál csapvíz oldott oxigéntartalma ~15-30mg/l, ha 500 liter vized volt
> a rendszerben, az ~5-15kg oxigén a rendszerben, ami ugye idővel Fe2O3 lesz,
> azaz ~15-45kg rozsdád lesz, amire elfogy az oldott oxigéned a fűtési
> rendszerből. Na, ehhez képest a betonon és csöveken át bediffundált oxigén
> lófasz tejszínhabbal.
>
> Bye,
> Auth Gábor
> -----------------------------------------
>            elektro[-flame|-etc]
Basszus !!!!
Ezen a listán senki se tud számolni ??
Ha egy liter vizben 30mg O2 van, akkor 500 literben lesz 15g !!!! NEM kg 
!!!!
Három nagyságrend különbség!

István