[elektro] fí relé érdekesség
Pipi
lista at puzsar.hu
Thu Aug 17 16:05:03 CEST 2017
azt is kipróbálhatod, hogy csak 1 fázist kötsz be, másik két fázist és a nullát nem (és végiglépkedsz egyesével)
ha ilyenkor is lever a fi relé akkor testzárlat van.
--
aztán jut eszembe, ha a frekiváltónál is elkövették, mint a PC-kbe, hogy zavarszűrő kondi van a fázisokon a védőföld felé,
akkor mégiscsak igazad lehet, ha megvan a 3 fázis, akkor azonos áram folyik a 3 fázisból a védőföldbe, és kiegyenlítik egymást
ha elmegy az egyik fázis akkor a 2 fázisról folyó áram egy része ki fog csorogni a védőföldön keresztül...
de elvileg ez olyan pici áram amitől a fi relének még nem kéne beindulni, vagy átvezet a kondi :)
2017.08.17. 15:54 keltezéssel, Pipi írta:
>
> próbáld ki, ha 1 mp-re elveszed az egyik fázist, attól nem halhat el a cucc
>
>> Arra tippelek, hogy csak akkor van rendben, ha pont egyszerre veszem el az
>> áramot mindhárom fázison, ha egyenetlen, akkor valamiért lever a fí relé.
>
> valami gáz szerintem biztos hogy van, a fi relé a különbségi áramot figyeli,
> ha nincs egy fázis, de a befolyó-kifolyó áram azonos, a fi relé nem fog leoldani,
>
> esetleg nagyon hosszú a kábel és a védőföld kábelén kikapcskor beindukál valamekkora delejt, de ezt nem hiszem...
>
>
--
Pipi
http://www.puzsar.hu
More information about the Elektro
mailing list