[elektro] Vízből hőszivattyú
jhidvegi
jhidvegi at gmail.com
Fri Apr 28 19:39:33 CEST 2017
Acs Gabor wrote:
> Nekünk 200 liter/perc vízhozamunk van, azért az nem kevés...
Bizony nem. A megadott hőfokkülönbségekre nézve valami 180kW hő vonható ki
belőle, amihez egy mondjuk 4-es COP mellett a meleg oldalon 240kW hő fejlődne,
amihez a kompresszornak kell kb 60kW külső teljesítmény (áram vagy mechanikai
meghajtás).
Persze sokkal kisebb lehűlést véve sokkal kisebb hőteljesítmény jönne le, és
kevesebb energia is kellene a konnektorból. Vagyis szinte változatlan lenne a
hőfoka, és úgy lehetne hőszivattyúval helyiségeket fűteni pár kW-tal, annak kb a
negyedét véve a konnektorból.
Az benne a jó, hogy ha a víz 18 fokos télen is, és a célhőmérséklet 23 fok, amit
egy nagyobb teljesítményű klíma akár nem túl magas hőmérsékletű melegoldali
hőcserélőn át tud leadni, a hidegoldali meg a sok víz miatt alig lenne hidegebb,
mint a víz, hát kicsi lenne a hőlépcső, és egész jó lehet a COP.
hjozsi
More information about the Elektro