[elektro] snubber kerdes
hg12345
hg12345 at freemail.hu
Wed Sep 28 21:51:37 CEST 2016
Ha szeretnéd mérni, akkor elsőre inkább 1:100 (1000V) osztású szkope kábelt használj, ha nincs szerencséd, és nulla közelében kapcsolod ki a tekercset mérhetsz akár 5kV vagy nagyobb visszarúgást.
A szkópe földjét, kösd ki! Amennyiben ezt nem teszed bekötéskor kiolvad a föld a mérőzsinórban.
Kikötés után, csak egy kézzel kezeld a szkópot!
"Arnold Füzesi" <arnold.fuzesi.lista at gmail.com> írta:
>400V-ost kell hasznalj minimum, de inkabb 630V! 230*sqrt(2)
>Szkopot valaszd le, legegyszerubb ket trafo szembekotve. 230v-12v 12v-230v.
>Tegyel a merofejre egy bipolaris supressort (smbj szeria pl , lomex) es soros 1k - 1k-t, akkor biztos nem lesz baj!
>
>Ellenallas a motor muszerrel mert ellenallas kb tizezerese legyen. ez rontja el a rezgokor josagat, hogy ne induljon be nagyon, es oszcillaljon veszettul.
>Kondi passz, azt szamolni merni kellene, hogy be tudja tarolni a motor tekercs energiat. De exhas jo ami az eredeti panelen volt sztem.
>
>
>Arnold
>Sent from my iPhone
>
>> On 28 Sep 2016, at 11:15, Beregnyei Balazs <balazs.beregnyei at gmail.com> wrote:
>>
>> Sziasztok,
>>
>> Egy sorompómozgató motort szeretnék relével kapcsolgatni. Egy régi
>> vezérlést váltunk ki, és a snubber méretezésével van gondom (nem értek
>> hozzá). Az eredeti felállásban is szikrázik egy kicsit, az első saját
>> próbálkozásomnál pedig a fehér műanyag reléház kéken villan és néhány
>> óra alatt tönkre is megy.
>>
>> A motorról annyit tudok, hogy aszinkron, 230V hálózati feszültségről
>> megy, 2A-t fogyaszt működés közben, 5A a zárlati árama, és látok rajta
>> egy öklömnyi hengert, az valamilyen kondenzátor lehet. Az eredeti relé
>> szinte teljesen megegyezik ezzel:
>> https://www.soselectronic.hu/productdata/66/69/6669/F40EN.pdf (40.31)
>> Az eredeti snubber két kondi, egy 480V-os és egy 250V-os, és
>> párhuzamosan vannak bekötve a relé kimenete és a fázis (vagy nulla)
>> közé, 1cm * 0.5 cm a nagyobbik, de mindenesetre jóval kisebbek, mint
>> maga a relé.
>>
>> Kérdések:
>>
>> - Neten szinte mindenhol a soros R-C -t ajánlják, tipikusan 120 ohm
>> 0.1 uF. Jobb-e ez a kapcsolás?
>>
>> - Ami alkatrészt én snubber címszó alatt látok webáruházakban, az mind
>> fizikailag sokkal nagyobb alkatrész, mint az eredeti snubber, szinte
>> ugyanakkora, mint maga a relé, és tipikusan 1-2 ezer Ft darabja.
>> Példa: 07-08-89 a Lomexben. Kell-e, hogy ilyet vegyek, vagy a nem
>> snubberként címkézett alkatrészekből is összerakhatom ugyanazt?
>>
>> - Oszcilloszkóppal méregetném a próbálkozásokat. 10-es osztóval a
>> mérőkábelen, max 300Vpk szkóp bemenettel kell-e tartanom attól, hogy
>> egy rosszul méretezett snubber miatt elfüstölöm a szkóp bemenetét?
>>
>> - Úgy általában milyen feszültségű snubbert vagy sima kondenzátort
>> kell használnom? a 250V-os snubber azt jelenti, hogy annyi a max
>> feszültség, amit bír, vagy azt, hogy 230V-os hálózatban ez
>> használható?
>>
>> - Hogyan méretezzem a kondit és az ellenállást, avagy hogyan válasszak
>> snubbert (amihez talán nem is kell külön ellenállás)?
>>
>> Köszi,
>> BB
>>
>> -----------------------------------------
>> elektro[-flame|-etc]
>
>-----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]
More information about the Elektro
mailing list