[elektro] csipos cso
    jhidvegi 
    jhidvegi at gmail.com
       
    Thu Sep  8 21:14:18 CEST 2016
    
    
  
Balázs Bámer wrote:
> Villanybojlerünk van. Kétévente vízkőtlenítem, de most észrevettem egy
> furcsa jelenséget. Ha karcolás van a kezemen, csíp a vizes cső. A
> bojler földelése rendben, a föld és a vízsugár között 0,5 V váltófesz
> mérhető 10 MOhm belső ellenállású műszerrel. Jól gondolom, hogy
> fűtőszálcsere?
Szerintem  más a baj.
A voltmérővel mérj rá a csőre, amiből jön a víz, és arra a pontra, ahol állsz.
Az szokott lenni, hogy a védővezető potenciálja nem egyezik meg fillérre a 
talajéval. Akkor nem éreznél semmit, ha a ház alatt lenne egy acélháló mondjuk, 
ami be lenne kötve a földelésbe. Sokat javíthat a dolgon, ha a ház legalább 
körbe van ásva, és le van fektetve valami soha el nem korrodáló vastagságú 
betonacél, ami hegesztéssel van egyesítve, és ez van hozzákötve a zöldsárgához.
Mivel ez össze van kötve a bejövő hálózati nullával, ha valahol máshol nagyobb 
áram kerül a nullavezetőre, azaz kicsit elemelkedik a fesze attól a 
földpotenciáltól, ami pl nálatok van, akkor lesz érezhető meg mérhető fesz. Az 
sincs kizárva, hogy valaki orvul a fázis-föld közé köt fogyasztót, az is tud 
ilyesmit művelni. Végső soron persze ez a bojler fűtése is lehet, de azt nem 
nehéz kimérni: lekötöd a védővezetőt róla, és megméred, mekkora fesz alakul ki a 
helyén, és ha lehet, mekkora áram alakul ki rajta, ha rá van kötve. Eközben 
persze senki ne nyúljon a vízvezetékekhez. Ha pár mA, akkor nem problémás. Ha 
többtíz mA, akkor leverne a firelé, ha lenne, akkor már tényleg van valami hiba.
hjozsi 
    
    
More information about the Elektro
mailing list