[elektro] 12-24 voltos hálózat

jhidvegi jhidvegi at gmail.com
Mon Nov 14 17:28:58 CET 2016


Pár szempont.
Tényleg jó vastag kanóc kell, hacsaknem icipici áramokról van szó.
Biztosítás, ahova csak kellhet, de figyelni kell arra, hogy ha kicsi áramú a 
kismegszakító, akkor pl 12V-nál nem old le akkor se, ha megkapja az egész feszt.
24V esetén bizonytalan a megszakítás. Nem tudom, olyan hálózat is készülne, vagy 
csak 12V-os. A 12V-os ívhúzásilag, megszakításilag biztonságos, a 24V-os csak 
dupla kontakttal szakítható meg biztonságosan. Ha erősebb fogyasztó árama a 
kapcsolón fennmarad, az tűzveszélyt jelent. (Kismegszakítónak nincs ilyen 
problémája, jóllehet, csak 1 kontaktpár van, de ívoltó lemezek vannak benne.)

Ennek megfelelően kell a kanócokat is csinálni. A vastagabbaknak eleve vastagabb 
a szigetelésük is. Vagyis én bizony nem vezetékeznék mA-es helyre se pl falban 
cérnavékony madzaggal, jóllehet terhelésileg megfelel, de az ő szigetelése már 
elbizonytalanítana.

Aksinál feltétlenül legyen rögtön a saru táján valami olyan bizti, ami tutira 
kiolvad a vezetékzárlat esetén. Ez végülis a legkellemetlenebb az egészben, jól 
át kell gondolni. Van egy vezeték, amit fesz-esésre kell méretezni, mert a 
túloldalon is kellene valami fesz. Vagyis vastag lesz. A vastag vezetéknek 
megvan, mekkora az áram, amit vihet, ennek megfelelőre kell a biztit választani. 
Kisebb lehet. A vékonyabbaknak megint kell kisebb bizti. Szóval nem a 
fogyasztót, hanem a kábelt kell védeni. Talán valami autós biztitábla megfelelő 
lenne.

hjozsi 



More information about the Elektro mailing list