[elektro] szinuszon csucs detektalas?

gyapo gyapo at freemail.hu
Sun May 22 17:11:05 CEST 2016


Cser, you wrote:
CT> belemegy 0ms - 5ms között erőmű -> kondi felé 3,74A
CT> azután   5ms -10ms között visszamegy kondi -> erőmű irányába 3,74A
CT> azután   10ms - 15ms között erőmű -> kondi felé 3,74A
CT> azután   15ms -20ms között visszamegy kondi -> erőmű irányába 3,74A
CT> tehát 230V * 3,74A = 860VA  lengedezik az erőmű <---> konditelep között,
CT> de a fogyimérő meg 6W-nak érzi az egészet

CT> kézi gombnyomásos módon megszakítottam a visszaáramlást,
CT> és egy megfelelő villanykörtén keresztül kisütöttem a kondit, és felvillant
CT> utána nyomógombot elengedve újra töltődött a kondi,
CT> majd kézi gombnyomással megint kisütéssel megint villantottam

CT> ha ezt a villantás sorozatot percenként 3000db V+ csúcsnál és 3000db V-
CT> csúcsnál lenne ismételve, akkor ez 6000db villantás lenne

Ja ez nekem egy régi ötletem, fél periódussal feltölteni egy kondit, a 
másik féllel egy másikat, és ezekből kiszívni az energiát amíg a másik 
töltődik. Villanyóra mindig kondit lát, csak a veszteséget méri.
Érdemes a kondi elé valami ellenállást tenni a töltőáram csökkentése 
érdekében, és nem a csúcson kell abbahagyni a töltést, hanem amikor 
elkezd csökkenni a kondin a feszültség, vagy diódával tölteni.
Ennek semmi köze a visszatápláláshoz, egyszerűen kihasználja a 
cosfi-t.

Üdv.: gyapo



More information about the Elektro mailing list