[elektro] "tranziens impulzus" és "oltásszög vezérlés"

jhidvegi jhidvegi at gmail.com
Wed May 18 01:10:54 CEST 2016


Kaczmarek Edvárd wrote:
> Itt van valami, nekem most tl;dr.
>
> http://www.ledjournal.com/main/blogs/leading-edge-vs-trailing-edge-dimmers/

Na igen, itt már alaposan szétvesézik a témát, de még mindig csak a dimmerekre 
kihegyezve, szóval pici teljesítmény, és már egyáltalán nem az a lényeg, hogy 
hátul vagy elol van vágva a színusz, hanem hogy képesek legyenek széles 
tartományban szabályozni foleg a ledet.

Amikor már buck konverterrol van szó, akkor már ennek az oltó vs gyújtókör 
dolognak nullára csökken a jelentosége.

Azt meg lehet érteni, hogy ráhajtanak a minél kisebb hálózat-szennyezésre, mert 
akármilyen kicsi is egy ilyen lámpicsku teljesítménye, gigászi számban üzemelnek 
egyszerre. De valahogy mégis van egy olyan érzésem, mint az ólommentes 
forrasztással: nagy számban készült panelek, elektronikák, amikben az ólmot 
eredetileg is mg-okban lehetett mérni. Közben meg a szintén nagy számú 
gépjármuben az ólmot tízkilós egységekben lehet mérni. :-)

A hálózat szempontjából nem a tranziensek a lényegesek, mármint a kütyükben 
mérheto kapcsolási tranziensek, hanem a felharmonikus áramok, ezek közül is a 
kisebb frekiju összetevok, amik okozzák, hogy a színusz teteje le van vágva. És 
aminek a következéménye pl, hogy egy 3f rendszerben a nullavezeto durván túl 
lehet terhelve a 150Hz-es felharmonikus miatt. És persze ilyen számtech 
berenezéseket MW nagyságrendben használó telepeken az egész épület villamos 
hálózatát ennek megfeleloen kell kialakítani a saját középfesz trafóig. Ez ellen 
azt hiszem, csak az aktív pfc-s tápok segíthetnek. Bár nincs akadálya a 
hálózatot úgy méretezni, hogy erre a spéci terhelésre is számítsanak, ahogy 
bármilyen egyenirányító-trafót is egész máshogy kell méretezni, mint általában 
egy trafót (ha nem akar az ember kellemetlen meglepetéseket).

Aztán persze a háztartási készülékek zöme szintén egyenirányító-kondi eleju, így 
a kommunális hálózat színusza is jó ronda, de ez már régóta így van. Szép 
színuszú hálózatot csak saját középfesz trafójú üzemben láttam még, de ebbol se 
mind volt ilyen. (Beüzemelések alkalmával nekem többnyire muszáj ránéznem a 
hálózatra szkóppal.)

hjozsi 



More information about the Elektro mailing list