[elektro] konyhai Külön kapcsolós konektorok?
jhidvegi
jhidvegi at gmail.com
Mon Mar 14 18:25:07 CET 2016
Cser Tamas wrote:
> A relék minimális légréssel és egy ponton érintkeznek. A relék
> hajlamosabbak az összeheggedésre terhelés kapcsolásakor,
>
> a mágneskapcsoló jellemzően nagyobb légréssel kapcsol-bont, mint a
> relék.
Nem ez a fő eltérés, hanem hogy amiket mágneskapcsolóknak neveznek, többnyire
egyszerre két, sorba kötött érintkezőt működtetnek, és az esetek jelentős
részében némi ívoltó szerkezettel is rendelkeznek. Amúgy tényleg sokkal nagyobb
szokott lenni a hézag egy érintkezőpár között.
Az összehegedés attól jön létre, hogy a névleges áramnál jóval nagyobbat
kényszerítenek az érintkezőkre. Magát az összehegedést a prell okozza.
Visszapattan az érintkező, ezalatt létrejön ez a sokkal nagyobb áramú ív, ami
megolvasztja az érintkezőfémek felületét, és amikor újra összenyomódnak, össze
is hegednek. Ohmos fogyasztó kapcsolásakor nem jön létre, de ha valaki
számítógépet kapcsol, ami sokszor úgy kezdődik, hogy mindenféle korlátozás
nélkül graetz és elkó, hát ott marha nagy áram is létrejöhet, főleg, ha fesz-max
környékén sikerül a bekapcsolás.
Mágneskapcsolókra megadnak ún. AC3-as üzemre való teljesítményt, ami azt
jelenti, hogy az emögé a jel mögé odaírt teljesítményű aszinkron motort be tudja
kapcsolni. Ez kb az üzemi áram 6-szorosát jelenti.
Ohmos terhelést az egészen pici réstávolságú érintkezők is simán tudnak
kapcsolni. Gondoljunk csak a bojlerek, a vasalók, rezsók... hőfokszabályozóira.
2-3 kW sem szokott gondot okozni, akkor sem, ha a rés csak tizedmilliméteres.
Szóval ennek az érintkezőtávloságnak semmi köze a lakástüzekhez. Ekkora árammal,
amik itt szokásosak, nem lehet ívet húzni az érintkezőfémek között akkor sem, ha
akármilyen kicsire akarná valaki választani a rést. Természetesen csak 230V-ról
van szó.
A mágneskapcsolóknak azért van 2 érintkezője egy póluson, mert azok többnyire 3
fázisú fogyasztókat kapcsolnak, és 400V-on is meg kell tudniuk szakítani a rájuk
jellemző névleges áramot. Az először szétváló érintkezőpár árama biztosan nem
szakad meg, aztán, ha a párja is szétvált, akkor már nyert. Közben persze a
másik két érintkezőpáros is nekifog megszakítani.
A kismegszakítóban van jónéhány ún. ívoltó lemez (nagyobb mágneskapcsolókban
is). Az áram útja úgy van kialakítva, hogy a keletkezett ív az áram saját
mágnestere hatására kifelé nyomuljon, amerre az ívoltó lemezek vannak. (Azon
túl, hogy ezek vasból vannak, szóval a mágneses hatás így is bejön.) Azokba
belejutva aztán sok darabra szakad az ív, vagyis sok anód-katódeséspár jön
létre, amik miatt aztán az áram nullaátmenete után már nem tud újragyulladni az
ív. Részben azért, mert ez a sok anód-katódesés ennyiszer 20V-ot jelent, részben
meg a lemezek hatékonyan hűtik a létrejött sok rövid plazmát. Persze a szerkezet
nem tud akármekkora áramot megszakítani. Van az ún. független zárlati áram, ami
kb azt jelenti, hogy ha a megszakítási ponton nulla ellenállás lenne, és rögtön
itt alakulna ki a zárlat, akkor ez jönne létre. Az áramot a mögöttes hálózat az
oda vezető kanócokkal együtt, valamint a kismegszakítóban lévő ellenállás, ami
fűti a bimetallt, korlátozza valami 3...6kA közötti értékre. Ha ennél sokkal
nagyobb lenne ez a zárlati áram, a kismegszakító simán felrobban, de ez
lakásoknál nemigen fordul elő. Ha másért nem, hát azért, mert általában van egy
áramkörben legalább 2 kismegszakító. (Itt tudni kell, hogy hiába sokkal kisebb
áramú az egyik, zárlatkor akkor is lever az óránál lévő is.)
Remélem, ezzel elmúlt a lakástűzzel meg az engedélyező hatósággal kapcsolatos
eszmei perlekedés.
hjozsi
More information about the Elektro
mailing list